高手请进~!◎
chjshzhch
chjshzhch Lv.2
2006年03月07日 15:41:37
来自于中央空调
只看楼主

现有一个三星级宾馆改造,原先设计院设计采用两台离心机,一台400冷顿,一台350冷顿.现运两年来即使最热的时候,只用开一台350冷顿主机即可.现甲方准备在客流量少时,增加一台150的螺杆机,但管路、水泵不便。原先主管路为DN250 冷冻水泵 H=32米 水流量200立方每时 冷却塔为300T .现请教各位大侠,如果保持原来水泵、管路系统不 变,有什么问题出现?如何解决!

现有一个三星级宾馆改造,原先设计院设计采用两台离心机,一台400冷顿,一台350冷顿.现运两年来即使最热的时候,只用开一台350冷顿主机即可.现甲方准备在客流量少时,增加一台150的螺杆机,但管路、水泵不便。原先主管路为DN250 冷冻水泵 H=32米 水流量200立方每时 冷却塔为300T .现请教各位大侠,如果保持原来水泵、管路系统不 变,有什么问题出现?如何解决!
免费打赏
xm0311
2006年03月15日 17:55:13
12楼
其实这个问题我也遇到过
当时是一座36层的办公大楼,因4楼5楼6楼为酒吧/餐馆要晚上使用,重装一套机组已没有地方可放
结果我们公司使用这样的办法:
在机房处加装一套配电箱:
1、水塔使用变频器控制,调速马达转速;
2、冷冻冷却水泵使用变频器控制,调速马达转速,使水泵半负荷运行;
3、机组有两套,一套离心机,一套螺杆机,螺杆机较小,能无级调节;
4、加装一电表,为业主月结电费。
既简单,又节能。
回复
xm0311
2006年03月15日 17:56:30
13楼
我是做电气的。
但我本身是学空调的。
对控制方式如有凝问,可联系QQ:223113070