现有一个三星级宾馆改造,原先设计院设计采用两台离心机,一台400冷顿,一台350冷顿.现运两年来即使最热的时候,只用开一台350冷顿主机即可.现甲方准备在客流量少时,增加一台150的螺杆机,但管路、水泵不便。原先主管路为DN250 冷冻水泵 H=32米 水流量200立方每时 冷却塔为300T .现请教各位大侠,如果保持原来水泵、管路系统不 变,有什么问题出现?如何解决!
现有一个三星级宾馆改造,原先设计院设计采用两台离心机,一台400冷顿,一台350冷顿.现运两年来即使最热的时候,只用开一台350冷顿主机即可.现甲方准备在客流量少时,增加一台150的螺杆机,但管路、水泵不便。原先主管路为DN250 冷冻水泵 H=32米 水流量200立方每时 冷却塔为300T .现请教各位大侠,如果保持原来水泵、管路系统不 变,有什么问题出现?如何解决!
2楼
水力平衡问题
回复
3楼
基本不会有什么问题。
如果原来主机和泵是一对一,配管倒是要多搞一点;当然,最好能再买一台小泵,毕竟泵价值不高,用原来的泵能耗要高一些。
回复
4楼
原有水泵不变,会出现大马拉小车的情况。
如果想节能,为什么不加小泵,没有位置吗?
回复
5楼
这样温差会小一些,的确,增加一台小泵就可以达到节能了。但现在有一套节能的节电器也可以做到,其实就是根据负荷调节。看来楼主很急呀,现场照片都发了,结果我把那个帖子也转过来了,高斑竹费心了
回复
6楼
现在考虑的是换一台小泵,配管多一点是什么意思啊?原来主机和水泵是一一对应的。 我也觉得温差肯定会变小,你们说的是现在换成150冷顿的螺杆机和以前相比流量基本不变吗?水泵不变,会出现气蚀吗?
回复
7楼
确实回出现大马拉小马的情况
但如果换一台变频蹦不知道行的通不
请赐教
回复
8楼
使用原水泵基本没问题,水流量可以用阀门调节。
如果机房地方够用最好是再加一套水泵。
回复
9楼
三楼说得很好!
回复
10楼
其实调一下水泵转速就行了
回复
11楼
仍然建议水力平衡问题
1、仅开小机时的冰水流量?
2、全开时小机的冰水流量?
其它方面是节能问题(如诸位所述)
回复