高规几个问题的解释
sorry222
sorry222 Lv.8
2006年03月07日 15:14:46
只看楼主

针对前一段网友争论的几个焦点问题,我今天打电话咨询了高规编写组的黄德祥黄工(小楠同志提供的号码)。1)高规7.2.2的表格没有随3.0.1改变而变,因为这次修改仓促,只是局部修改,下次再改。2)商住楼的概念还不成熟,争议主要集中在住宅和商业营业厅的比重问题,也是因为时间短没下定论,造成商住楼的火灾延续时间还存在争议,他们的意思商住楼应该按公共建筑考虑,也就是说,正常情况下其火灾延续时间为3个小时。但是商业场所比重很小的话,这类高层水量也可以按2小时计算。如何定这个量,应该由地方消防局把握。

3)商住楼消防水箱贮存水量,他们的原则是根据十分钟先算,一般算多少是多少,如果小于规范的最低档,就取最低档,这和我以前理解的不一样。我就问,有地下车库,有公建的商住楼消防水箱体积取12吨行吗,他又说允许。
4)高规7.3.4消防车消防水泵吸水高度是指:室外地面到到最低液位高度。我查了一下国内各种专业消防车消防泵允许吸上真空高度,他们大都在7米-8米之间,所以他们解释的有一定道理。
5)7.6.6.1高规规定设计的自动喷水灭火系统就是指:有湿式报警阀的普通闭式喷水灭火系统,
因为当着火的时候,所有的油汽开关全都关闭,这类灭火系统能达到扑灭火灾的作用。当然了,如果有选水喷雾的也符合规范,这种形式从保护设备上来讲,还是比较合理的。由于时间仓促,后边条文解释没有改变。
6)7.4.6.5 的1.00MPa的含义,应该是包括稳压装置的压力。
另外关于建筑高度的室外地面标高问题,我忘了问了。但我记得听过一讲座,有一个专家是说应该从消防车能停靠的最不利考虑处考虑。
免费打赏
blackbear
2006年03月08日 13:27:24
12楼
个人也同样觉得,消防稳压泵的扬程过大,没有必要,而且稳压泵的扬程与消防水箱的设置高度也相关。


原来楼主真是小五,快叫四哥
回复
sizhilu
2006年03月08日 17:47:51
13楼
这么说柴油发电机房以后真的可以不用设气体灭火了,把普通闭式喷淋系统做上就行了?
回复
sorry222
2006年03月08日 20:28:30
14楼

因为我去年就做了一个柴油发电机房的消防,我发现新高规修改后就好不犹豫做了自动喷淋系统(非常easy那种),做完后发现条文解释和条文有冲突,当时有点后怕,所以针对这个问题,我问黄工好半天,他很明确的说以条文为主,这我才把心放下。
回复
sorry222
2006年03月08日 20:29:18
15楼

四哥好....
回复
zhucf
2006年03月09日 09:18:29
16楼
感谢楼主,多交流能使大家统一认识
回复
rjx9999
2006年03月09日 14:58:10
17楼
谢谢楼主啊
回复
lxy126126
2006年03月09日 16:25:06
18楼
受益匪浅啊
回复
造杯水
2006年03月09日 17:37:03
19楼
“修改仓促,只是局部修改,下次再改”
苦了我们设计的!
回复
pzhwutom
2006年03月10日 08:28:48
20楼

是借口吧,为创收做好准备啊.
以后规范至少要用10年,否则不准修改.
回复
詹小楠
2006年03月10日 14:58:02
21楼
楼主问题问的不错.受益受益.
两个表格的不一致和条文及条文解释的矛盾
这两个明显错误确实不应该,规范组也太仓促了,怎么都没校对过.
这样的规范实在让人郁闷..........
回复