操作回路异常是什么意思呢?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2010年12月28日 18:30:57
来自于继电保护
只看楼主

各位,现在我在现场把高压柜的断路器摇动的过程中(比如从试验位置到工作位置),继保装置上会显示“操作回路异常”,这是什么原因呢?急求解!!!

各位,现在我在现场把高压柜的断路器摇动的过程中(比如从试验位置到工作位置),继保装置上会显示“操作回路异常”,这是什么原因呢?急求解!!!
a5_a5
2010年12月28日 19:26:28
2楼
继保设置问题,没有设置好输入量
回复
冬天的雨
2010年12月28日 19:29:56
3楼
我给你一张开关柜的二次原理图,你看一下就明白了
回复
wangyu7645
2010年12月28日 20:02:27
4楼
这个图打不开哦!显示“图形无效”。。。
回复
ydx422
2010年12月28日 21:17:36
5楼
两个点只要有一个闭合就不可能实现的。想想啊
回复
冬天的雨
2010年12月29日 10:08:43
6楼
解压后用AUTOCAD2007打开
回复
淮岸听风
2010年12月29日 11:09:09
7楼
因为在摇动过程中,试验位置和工作位置的行程开关都不接触,操作电源不接通所致。手车摇到位就正常了。
回复
guang617
2010年12月29日 11:15:05
8楼
指的是保护装置未采集到断路器的合位或者分位,正常情况应该是采集到其中一个的位置,是通过跳闸或合闸线圈来形成回路的。
回复
guang617
2010年12月29日 11:18:07
9楼
应该是你摇动手车位置的时候,辅助触点进了跳合闸回路,形成不了回路,保护装置检测不到跳合闸位置。
回复
zyz8438
2010年12月29日 15:12:15
10楼
在国产微机保护操作控件中,一般采取合位继电器HWJ常闭接点和跳位继电器TWJ常闭接点串联来实现“控制回路断线”信号。

但对于装在开关柜上的用数字输入量进行逻辑编程定义的保护装置,是用什么接点来实现“控制回路断线”信号,我还没有真正接触过。但我想可能是根据综保上面的2个信号(断路器合位、断路器分位)进行逻辑编程来实现的。一般情况下,断路器合位和断路器分位两个DI中至少有一个为1。当小车摇进摇出过程中,这两个DI都为0,那么综保就报“控制回路异常”。
回复
suzhendong
2010年12月29日 15:48:57
11楼
学习了,谢谢楼主
回复