最近接到一个项目,项目所在地是位于围垦区,就是所谓的围海造田,原来是滩涂。现在要做给水,雨水,污水管道。由于污水管埋深有4,5米,请问设计中要注意哪些问题,尤其是管道基础如何处理?
最近接到一个项目,项目所在地是位于围垦区,就是所谓的围海造田,原来是滩涂。现在要做给水,雨水,污水管道。由于污水管埋深有4,5米,请问设计中要注意哪些问题,尤其是管道基础如何处理?
12楼
首先必须有详细的地质勘探资料,然后根据各地质层的持力情况作处理方案。管道最好采用柔性接口。
回复
13楼
支持八楼的说法,
管道基础样式必须根据抵制勘探的相关参数来确定,而且要求抵制勘探位置应与管线位置一致
回复
14楼
管道最好采用柔性接口啊 检查井采用井底预制底板
回复
15楼
先顶下10楼的,需要当地的地质勘查报告确定相关区域内不良地质及其承载力,含水率等。为防止管道被不良地质所带动,采用水泥搅拌桩等措施进行补偿加固。为防止管道破裂,可以根据地质情况,采用适宜抗压能力的管材,或者事先预应力。
回复
16楼
首先,道路施工时这种情况下是会进行处理路基的。这时候要求他们把管道两侧3左右范围内也进行相应处理。
然后管道施工的时候,进行换填处理,碎石土、山皮土之类的,换1m左右;再就是管道接口采用柔性的。
应该没有什么大问题。
除非下面的地质实在太差,淤泥层太厚。
即使很差,道路也会处理的,道路对地耐力要求比管道差不太远,毕竟管道埋的不是太深。
回复
17楼
非常同意这种观点。
管道基础处理应该结合道路路基处理方案统筹考虑,并处理好管道实施和道路路基处理之间的先后关系,避免互相影响。
回复
18楼
换填30cm碎石然后做基础即可
回复
19楼
换填300mm碎石
回复
20楼
围海造地的地质有以下几个特点:1、地下水位高,且为海水,如果是污水还需回利用的话,不能选用承插类型的管道,不管是砼的还是HDPE的,HDPE双壁波纹管采用双橡胶圈密封也不行,我们这就是这样的,地下水全往里渗,后果是地面塌陷、管道被压变形;海水内渗污水处理后无法回收利用。钢管密封性是好,但防腐是个问题,综合起来说,给水PE管挺好,热熔连接,可谓滴水不渗,抗沉降变形,缺点,费用高且估计极少人采用。
2.承载力估计也不够,井室做法我看有的设计是在每个井室下打了一根桩,效果很好。
回复
21楼
楼上的发言及讨论细节值得好好学习
回复