冷冻水系统调试问题!!
lqxsh
lqxsh Lv.2
2006年03月07日 12:35:00
来自于中央空调
只看楼主

今天看到一本资料,是说冷冻水系统调试的“开启冷冻水泵,此时水泵吸入口处的压力表显示为0.5MPa,其出口处的压力显示为0.74MPa,系统增压0.24MPa。根据水泵的性能曲线图可知,此时系统中水流量应为250m3/h。”不太清楚是怎么确定他的流量的,望高手指教!! 水泵特性图如下:

今天看到一本资料,是说冷冻水系统调试的“开启冷冻水泵,此时水泵吸入口处的压力表显示为0.5MPa,其出口处的压力显示为0.74MPa,系统增压0.24MPa。根据水泵的性能曲线图可知,此时系统中水流量应为250m3/h。”不太清楚是怎么确定他的流量的,望高手指教!!
水泵特性图如下:

1141706093753.jpg

免费打赏
lqxsh
2006年03月08日 10:32:17
2楼
高手指教呀!!!!
回复
lqxsh
2006年03月08日 10:34:20
3楼
高手指教呀!!!
回复
njzxh
2006年03月08日 13:41:45
4楼
感觉是笔误吧,明明是205T/H啊.
回复
coolheating
2006年03月08日 14:18:05
5楼
是啊,没有250啊
看一下图不是很清楚嘛,25m水柱的扬程下流量就是205左右阿
回复
bujinfu
2006年06月10日 15:02:51
6楼
空调系统调试与运行
http://co.163.com/forum/content/359_334813_1.htm
回复
t-studio
2006年06月12日 15:55:09
7楼
楼主提供的资料似乎不够全面
回复
guan21cn
2006年06月12日 18:01:11
8楼
可以安装个流量计吗
回复