论文简介: 在万银国际大厦基础设计中,主楼部分采用基础变刚度调平设计原则,对桩和筏板进行了优化设计,对桩的持力层和类型进行了合理选择。分析了后注浆对持力层压缩模量等物理性能及桩刚度的改变。采用JCCAD 软件对主楼与裙房基础间差异沉降进行计算,与现场沉降观测结果进行了对比。 附件名:201012281293518807995.zip 文件大小:487K (升级VIP 如何赚取土木币
论文简介:
在万银国际大厦基础设计中,主楼部分采用基础变刚度调平设计原则,对桩和筏板进行了优化设计,对桩的持力层和类型进行了合理选择。分析了后注浆对持力层压缩模量等物理性能及桩刚度的改变。采用JCCAD 软件对主楼与裙房基础间差异沉降进行计算,与现场沉降观测结果进行了对比。
附件名:201012281293518807995.zip
文件大小:487K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
感谢了,不错的经验.
回复
3楼
国际大厦基础设计中,主楼部分采用基础变刚度调平设计原则,对桩和筏板进行了优化设计,对桩的持力层和类型进行了合理选择。分析了后注浆对持力层压缩模量等物理性能及桩刚度的改变。采用JCCAD 软件对主楼与裙房基础间差异沉降进行计算,与现场沉降观测结果进行了对
回复
4楼
谢谢分享!。。。
回复
5楼
菜鸟轻轻的飘过,不留下一丝的云彩。黯然回首,我也不再当年。
回复
6楼
很好的东西,这么大的工程,基础类型和工程的经济性密切相关
回复
7楼
正是想要的东西,谢谢,踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫。感谢楼主,强烈支持!
回复
8楼
层结构的破坏机理和抗震性能进行深入研究,对一高宽比超限的复杂高层建筑进行了115的模型模拟地震振动台试验。研究了模型结构的动力特性和不同烈度地震作用下的模型加速度反应、位移反应、应变反应和扭转效应,并根据模型试验结果和相似关系反推到原形结构,研究了原形结构的破坏机理和破坏形式。试验及分析结果表明,原形结构的前三阶振型周期分别为1.795s(Y向平动)和1.423(整体扭转),扭转和平动周期比为0.79;原形结构在7度多遇和罕遇地震动作用下弹性位移角和塑性位移角分别为1798和1163,基本满足了抗震要求,但两种情况下的最
回复