本人结构新手,最近要做一个多层带一层地下车库的的砼结构建筑,查阅了土木在线的好多帖子,稍微总结了下大家对于单层非人防地下室部分的设计方法。 应该会有不少错误,欢迎指出,虚心接受批评,感激涕零~ 1整体抗浮验算广东地基基础设计规范 自重/浮力>1.05 上海地基基础设计规范 自重/(1.2*浮力)>1 其中自重 ,浮力均为标准值自重取全楼恒载自重,需在说明里写出停止降水的具体时间,如全楼施工完毕才能停止降水。(永久性抗浮)
1整体抗浮验算
广东地基基础设计规范 自重/浮力>1.05
上海地基基础设计规范 自重/(1.2*浮力)>1
其中
自重 ,浮力均为标准值
自重
取全楼恒载自重,需在说明里写出停止降水的具体时间,如全楼施工完毕才能停止降水。(永久性抗浮)
取地下室顶板及以下范围内的结构自重,说明里需提及施工至顶板加覆土才能停止降水。(临时性抗浮)
也可取施工至其中某层楼板处才可停止降水。
浮力
10*(抗浮设计水位标高-底板厚一半处标高)
2局部抗浮验算
防水板或基础底板受力抵抗此水头即可。
3如果上部建筑物自重大于浮力,整体抗浮验满足,可以只采取局部抗浮措施。
如果上部建筑物自重小于浮力,整体抗浮验算不过,可通过加覆土,挑板,抗拔桩、锚杆使结构抗浮满足,接着再验算局部抗浮
以下是我的几个疑问
对于梁板式底板,独立基础。
1 上部无建筑的地下车库部分,在整体抗浮满足的情况下,局部抗浮要验算的是底板,柱,墙、独立基础的受力能否平衡它所影响区域里的水浮力吗?都要验算吗,还是只算板和柱?
就能解决局部范围因抗浮力小于水浮力,底板隆起的现象吗?
底板配筋满足水浮力的要求,用PKPM建单层底板模型验算吗?
柱取一个柱单元,四边各取1/2的柱跨,验算此范围内的水浮力总值与抵抗浮力的大小?
2 地下室 底板pkpm建模要分两个模型完成,一个承受结构正常情况下的恒活载(向下),另一个承受水浮力-底板及垫层自重(向上)的恒载和0.1的活载,二者取大值配筋,其中二者配筋的顶部底部位置相反。裂缝应控制在0.2mm以内。
第二个模型时,satwe砼容重取0,板厚照实际情况输入300,400,底板层层高取1000还是地下室层层高,这样有错误吗?
[ 本帖最后由 milanjustified 于 2010-12-28 17:52 编辑 ]