图纸简介: 厂房有给排水,消火栓,喷淋等系统。 附件名:2006321141299411674.zip 文件大小:340K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
厂房有给排水,消火栓,喷淋等系统。
附件名:2006321141299411674.zip
文件大小:340K
(升级VIP 如何赚取土木币)
14楼
一层喷淋管网末端按规范设试水阀即可不必设末端试水装置,三个及以上小便器排水管管径不得小于75,
顶楼上一下。
回复
15楼
1.系统图缺少立管和主供水干管.
2.相邻的同一个喷淋管网,没必要设2个末端试水装置.
3.一层楼2个喷淋管网的立管,可以合用,再连到一个湿式报警阀.
4.主管道的设计不明确
回复
16楼
希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
回复
17楼
缺少设计说明。
回复