图纸简介: 厂房有给排水,消火栓,喷淋等系统。 附件名:2006321141299411674.zip 文件大小:340K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
厂房有给排水,消火栓,喷淋等系统。
附件名:2006321141299411674.zip
文件大小:340K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
谢谢提供设计图,真好研究研究,希望有好图继续上传,让大家学习研究
回复
3楼
1、缺少说明及图例。
2、厂房为什么设置喷淋。
3、消火栓数量偏少,保护半径达不到。
4、消火栓水平环网上缺少阀门。
5、一层喷淋管网末端按规范设试水阀即可,不必设末端试水装置。
6、三个及以上小便器排水管管径不得小于75。
7、H=550Pa错误。
8、设置临时高压给水的消防系统,均应按规范设屋顶消防水箱。
回复
4楼
8、设置临时高压给水的消防系统,均应按规范设屋顶消防水箱。
回复
5楼
1、缺少说明及图例。
2、厂房为什么设置喷淋--木工车间
3、消火栓数量偏少,保护半径达不到--50m
4、消火栓水平环网上缺少阀门--你知道变更单有不
5、一层喷淋管网末端按规范设试水阀即可,不必设末端试水装置。
6、三个及以上小便器排水管管径不得小于75-??/
7、H=550Pa错误。
8、设置临时高压给水的消防系统,均应按规范设屋顶消防水箱--底不有十分水罐也行
多看图,少说话.
回复
6楼
谢谢提供设计图,真好研究研究,希望有好图继续上传,让大家学习研究
回复
7楼
谢谢提供图纸
回复
8楼
请问什么样的厂房需要设自动喷凝呀?
回复
9楼
我的意见是:
1.应在图中标明消火栓系统及自动喷淋系统水泵接合器的位置。
2.自动喷淋系统应设末端试水装置
3.消火栓系统应设高位水箱
回复
12楼
图纸很不错 就是少说明啊~~~~
回复
13楼
希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩