摘要:本文通过一个蓄冷技术在工业制冷工艺上的应用实例,简要介绍了蓄冷技术在工业制冷工艺上的适用条件,阐述了蓄冷技术与工业制冷工艺和空调的应用结合,展望了蓄冷技术在工业领域的发展前景。 关键词:制冷工艺;冰蓄冷;冰盘管;冰水槽 0、概述 冰蓄冷技术,就是在电力负荷很低的夜间用电低谷期,采用电动制冷机制冷,使蓄冷介质水结成冰,利用蓄冷介质的显热及潜热特性,将冷量储存起来。在电力负荷较高的白天,也就是用电高峰期,使蓄冷介质融冰,把储存的冷量释放出来,以满足建筑物空调或生产工艺的需要。
摘要:本文通过一个蓄冷技术在工业制冷工艺上的应用实例,简要介绍了蓄冷技术在工业制冷工艺上的适用条件,阐述了蓄冷技术与工业制冷工艺和空调的应用结合,展望了蓄冷技术在工业领域的发展前景。
关键词:制冷工艺;冰蓄冷;冰盘管;冰水槽
0、概述
冰蓄冷技术,就是在电力负荷很低的夜间用电低谷期,采用电动制冷机制冷,使蓄冷介质水结成冰,利用蓄冷介质的显热及潜热特性,将冷量储存起来。在电力负荷较高的白天,也就是用电高峰期,使蓄冷介质融冰,把储存的冷量释放出来,以满足建筑物空调或生产工艺的需要。
它最适用于全天间断运行和峰谷负荷差较大的空调或生产工艺系统,尤其是空调或生产工艺的峰值负荷与电网峰值负荷同步的系统。
冰蓄冷技术用于空调或生产工艺,可以转移用电高峰,均衡电网峰谷负荷。 采用冰蓄冷的空调或生产工艺,它既能避开日间高峰用电,同时又能减少制冷机组、水泵、冷却塔等的数量与装机容量,并充分利用电网低谷负荷廉价电力,大大节约运行费用。
冰蓄冷中央空调技术以其显著的社会效益和经济效益日益受到重视,且已经得到了较为广泛的应用。而其他行业应用冰蓄冷技术的生产工艺系统却相对较少。
本文是对某个乳品生产工艺系统应用冰蓄冷技术的简要介绍。
1、基本情况
1.1、乳品生产工艺流程
生产工艺流程一:收奶(10-15℃)——冰水冷却(2-4℃)——暂存——版式换热器杀菌(出口43℃)——发酵(43℃)——冰水冷却(15-20℃)——灌装——入冷库降温(4小时降至2-6℃)
生产工艺流程二:罐内升温杀菌(95℃)——罐内冰水降温(30℃)——板式换热器、冰水冷却到(2-6℃)——灌装——入冷库
1.2生产加工时间
生产加工分两班,加工时间为:早6:30至晚23:00。
1.3用电峰谷时段
业主所在地电业部门规定的用电峰谷时段及价格:峰电时段8:00-11:00,18:00-23:00,电价0.93元/度;平电时段7:00-8:00,11:00-18:00,电价0.62元/度;谷电时段23:00-7:00,电价0.31元/度。
1.4制冷负荷
需要制冷系统提供冷源的地方:冷库(乳制品储藏库)1-5℃、生产工艺冰水0-2℃、空调冷水7℃。
冷库和生产工艺负荷为2550kw,空调负荷为450kw,合计制冷负荷为3000kw。
2、制冷工艺方案
2. 1制冷系统
2.1.1制冷方式
整个制冷系统采用R717(氨)作为制冷剂,主机选用氨液冷却螺杆式制冷压缩机。供液方式采用氨泵强制供液。
2.1.2蒸发温度
因蒸发温度相近,将冷库、生产工艺、空调系统的制冷工艺合并为一个蒸发温度系统(-7℃)。
2.1.3冷却方式
2.1.3.1冷库系统的冷却方式
冷库内采用风冷方式,设备采用热浸锌高效空气冷却器。
2.1.3.2乳品工艺系统的冷却
乳品生产用冷量由冰水提供,冰水采用冰水槽冷却,冰水槽为带硬质聚氨脂保温层的钢结构槽体,内置螺旋管式蒸发器。采用多水道带搅拌机槽内强制循环。冰水槽的的设计冷量为日生产量平均负荷值。冷冻水泵采用变频控制,来满足生产工艺用冷量的变化。
2.1.3.3空调系统的冷却
空调系统不单独设置冷水机组,空调用冷由冰水系统提供。空调循环水通过板式换热器换热到空调水温度要求。
2.2蓄冷系统
2.2.1采用蓄冷的条件
根据业主提供的乳品加工生产加工时间是自早上6:00到夜间23:00,这个时间内,工艺生产和空调都同时用冷,冷负荷最大。而夜间23:00到早上6:00的最便宜的低谷用电时段只有冷库用冷,冷负荷最小,占整个负荷的不到1/10。整个工艺加工时段正好和高峰用电时段同步,整个工艺生产过程的用冷适合采用蓄冷技术。
乳品生产的的用冷是0-2℃的冰水,空调系统用的是7℃的冷水,冰蓄冷的出水温度能同时满足生产工艺和空调系统的要求。
为优化系统和降低运行费用,采用蓄冷技术来平衡生产和空调的峰谷负荷。
2.2.2蓄冷的形式和容量
蓄冷形式:蓄冷装置采用了制冷剂直接蒸发式的钢制蓄冰盘管,外部结构为带硬质聚氨脂保温层的钢结构蓄冰槽。融冰方式为外融冰,冰盘管上部和下部均设置布水装置。蓄冰槽的进出水方式为上下可调式,既能上进下出也能下进上出。蓄冷槽和冰水槽冷却系统串联使用。¬
蓄冰容量:生产工艺蓄冰采用分量蓄冰,容量为可测算的日工艺生产负荷峰值和平值之差的合计。空调系统的负荷相于工艺生产负荷相比,相对很小,采用全量蓄冰。总蓄冰量为前两者之和。
2.3系统流程和运行策略
2.3.1系统流程
冰水和空调冷水的流程如下图所示:
为充分保证生产工艺的冰水温度要求,蓄冰槽和冰水槽采用串联连接。工艺生产上的回水,首先进入蓄冰槽融冰降温,然后进入冰水槽二次降温,直至达到工艺温度要求。
2.3.2运行策略
2.3.2.1制冰运行
根据生产工艺的生产时间安排,23:00—6:00为非生产生产时段,而此时段为谷电时段,电价最低,是峰电价格的1/3。此段时间安排制冷机全力制冰运行。
2.3.2.2融冰运行
空调系统为全融冰系统。空调系统主要是办公用空调,运行时间为早8:00至下午18:00。
生产工艺的融冰时间为工艺生产峰值期间和峰电时段。非工艺生产峰值期间或平电时段,由冰水槽来满足生产工艺负荷要求。
2.3.2.3冬季运行
冬季运行时,由于没有了空调系统的冷负荷,蓄冰系统全力为生产工艺系统提供服务,具有更大的节约运行费用空间。
3、使用效果
3.1使用效果
整个制冷工艺系统中,原计划配置JZ2LG20主机四台,增加蓄冷量为1440RT的蓄冷装置后,减少主机一台。系统运行过程中,主机运行工况平稳,系统温度参数符合工艺要求。(本方案中的系统运行数据,笔者将另文叙述)
增加蓄冷装置后,不仅减少了主机容量,还减少了白天高价用电时段的同步开机数量,而且有应付生产负荷突然增大的能力,防止了因生产负荷的突然增大而造成的主机运行工况的波动,使主机在比较平稳的工况下运行,从而延长主机使用寿命。
3.2投资和回收期
本方案与常规方案比较,因增加蓄冷装置多投资25万。按当地的峰谷电价差别核算,投资回收期不到一年。
与空调系统的季节性运行不同,生产工艺的运行是全年不间断的。空调系统因增加蓄冷装置后而增加的投资,一般回收期为2~3年。而生产工艺因增加蓄冷装置后而增加的投资,当年就能收回。因此,工业制冷工艺采用冰蓄冷技术,具有更大的经济效益。
4.结束语
4.1系统设计
在系统设计上,工艺用冷和空调系统用冷的冷源一体化设计,既减少了配套设备更便于运行管理,值得进一步的探索。
4.2技术推广
冰蓄冷技术在工业行业中有很广的适用范围,如冰淇淋等冷食生产中的原料老化成熟;肉类家禽、蔬菜等食品生产冷却和车间空调系统;啤酒生产过程中的发酵成熟;奶业乳品生产中的冷却及车间空调系统;制药行业和化工行业产品生产过程中的冷却及空调系统等等。而市场调研发现,冰蓄冷技术在上述这些工业行业中的应用却很少,所以,冰蓄冷技术在工业领域的应用有着很大的发展空间,有着极广阔的推广前景,其经济效益比在空调领域中体现更为突出明显。