幼儿园水暖施工图纸
lmf200404@co163
2006年03月07日 02:01:26
只看楼主

图纸简介: 图纸包括一-三层采暖平面图、采暖系统图、一-三层给排水平面图、地下室给排水平面图、给水排水系统图等。 附件名:2006321141314418758.zip 文件大小:673K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

图纸包括一-三层采暖平面图、采暖系统图、一-三层给排水平面图、地下室给排水平面图、给水排水系统图等。



附件名:2006321141314418758.zip

文件大小:673K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
westzq
2006年03月07日 09:19:27
2楼
本套建筑虽小,但属于特殊建筑,设计时应注意的问题比较多,从作者图纸看,估计尚未完成设计,但就现有看到的,给出一点建议,望商榷:
水专业图纸
1.试压消火栓处应设置压力表。
2.消防系统和给水系统引入管处须加设止回阀。
3.给水系统图支管没有标高。
4.给水系统管道应标注坡度及坡向。
5.卫生间应给出大样图。
6.设计说明书写不太规范,应注明设计依据。
7.注明通气帽设置高度要求。
8.洗衣房没有设置上下水。
9.厨房排水设置太简单,不能只甩只地漏了事。
暖专业图纸
1.散热器要设防护罩。
2.怎么未考虑通风。
3.采暖系统图未完成?
4.地下车库不明确,应设置通风系统。
5.二层无外窗洗手间应设置机械通风。
回复
xufeng12755
2006年03月10日 18:48:47
3楼
没有写出室内设计温度和室外参数
回复
xufeng12755
2006年03月10日 18:50:41
4楼
餐厅的操作间应该考虑通风还气
回复
xufeng12755
2006年03月10日 18:53:40
5楼
应该有楼的正负0.000和室外的绝对标高的关系
回复
xufeng12755
2006年03月10日 18:56:51
6楼
排水管横管应该有坡度和破向同时还要有起点或终点的相对标高
回复
zsglb
2006年11月18日 23:56:42
7楼
谢谢搂住,学习了,内部的卫生间没设暖气,是考虑管道不易敷设和负荷小吗?
回复
y0666666
2009年12月22日 08:57:56
8楼
非常感谢楼主的图纸,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示:victory:
回复

相关推荐