楼下的朋友们很多都从承载力方面说解决方案,这怪我一开始没说清楚,这些桩是公路上的抗滑桩,主要作用是抗滑。某条公路的一段桩基托梁,孔径2.5*1.5M,人工挖孔,桩强度C30,是一个只懂收黑钱的杂种监理管的,偷了不少钢筋,浇筑时包工头大量往里抛石,并且在搅拌机故障暂停浇灌时未做好施工缝,目前检测完毕的十几根桩全部鉴定为三类。这种情况怎么处理比较好?因为工期实在太紧了,设计院又坚决不松口。今天搞来了检测报告,大家看看吧。
PS:我不是施工方的,是负责附近一个项目的监理。
[
本帖最后由 cussr 于 2011-1-28 15:19 编辑 ]
12楼
这个要求比较高呀,基础不可马虎呀
回复
13楼
回复
14楼
如果条件允许,最经济的是加桩了。
回复
15楼
还是有差距啊,好多东西弄不清楚
回复
16楼
做做设计院的工作,看能不能修改设计,在原来三类桩的基础上增加锚杆加固,一样起抗滑作用。
回复
17楼
扩大基础是比较适合的方法
造价会提高。
如果设计院不同意,你让他出设计变更,或者问问甲方什么意见。
回复
18楼
扩大范围,借用废桩,整板加厚基础处理吧。最好下面增加不少于1米厚的夯填干拌砂石褥垫层。请设计院复核计算。
回复
19楼
基本的思路就是哪儿不足哪儿加强,抗滑桩就加强抗滑移,最直接的是补桩了
回复
20楼
看了好几个贴,都是说设计院确认,或设计院拿方案,这个办法最好,看他们怎么办?设计说,全部作废,重新打桩,你同不同意
回复
21楼
三类桩应该是没办法,只有补桩了,补桩前记住让设计出桩位
回复