请问前辈们:现有一两桩承台,长X宽X高=3mX1.5mX0.65m,柱位于两桩的中间,JCCAD结果为长向配筋20@130,短向仅配10@200,但柱在短向亦有120KN.M的弯矩。我想请教的是:柱在短向的弯矩是由什么抵抗的?在计算承台短向配筋时所需的M如何求得?请不吝赐教,万分感谢!

请问前辈们:现有一两桩承台,长X宽X高=3mX1.5mX0.65m,柱位于两桩的中间,JCCAD结果为长向配筋20@130,短向仅配10@200,但柱在短向亦有120KN.M的弯矩。我想请教的是:柱在短向的弯矩是由什么抵抗的?在计算承台短向配筋时所需的M如何求得?
请不吝赐教,万分感谢!
免费打赏
chq1103918
2006年12月30日 20:24:02
12楼
规范规定两桩成台在短边方向要设置拉梁,应有梁传递
回复
icebaby100
2008年07月31日 09:36:56
13楼
4#的说法似乎不对,平面外受弯应该是由弱轴基础梁抵消的,不纯在对承台的扭矩。
回复
hc86162235
2008年07月31日 10:29:42
14楼
好好好好好好好好好好好好好好好好好