请问前辈们:现有一两桩承台,长X宽X高=3mX1.5mX0.65m,柱位于两桩的中间,JCCAD结果为长向配筋20@130,短向仅配10@200,但柱在短向亦有120KN.M的弯矩。我想请教的是:柱在短向的弯矩是由什么抵抗的?在计算承台短向配筋时所需的M如何求得?请不吝赐教,万分感谢!
请问前辈们:现有一两桩承台,长X宽X高=3mX1.5mX0.65m,柱位于两桩的中间,JCCAD结果为长向配筋20@130,短向仅配10@200,但柱在短向亦有120KN.M的弯矩。我想请教的是:柱在短向的弯矩是由什么抵抗的?在计算承台短向配筋时所需的M如何求得?
请不吝赐教,万分感谢!
2楼
顶一下
回复
3楼
由承台间地梁承担.
回复
4楼
两桩承台按梁设计,短方向为梁的扭距
回复
5楼
4楼这位仁兄解释的应当是比较准确的,两桩承台就应按梁设计。
回复
6楼
柱的短向弯距,应按梁的抗扭设计,同时也应进行桩的抗弯验算
回复
7楼
由弱轴基础梁承担
回复
8楼
首先,应明确桩承台计算模型。请查看桩基规范中关于桩顶反力计算公式的说明。其次,至于这个问题,本人认为由承台承当。如参照梁抗扭计算,则配筋形式如梁,如按正截面受弯承载力公式计算(两放方向如此),则配筋形式如板。两种配筋形式均可。
回复
9楼
两桩承台应该在短向拉上承台梁平衡弯矩
独立的两桩承台应尽量避免
回复
10楼
8楼的说法比较准确.用梁就算简支梁计算,用板就算按两端简支单向板计算,至于另一个方向的弯矩当然由承台间的基础拉梁承担.
9楼的说法有问题,什么叫尽量避免啊?双桩承台次方向必须设置拉梁啊!搞笑!
回复
11楼
有新东西! www.dazhengye.com
回复