如果是不同回路,同一电压等级的电缆能穿在一根导管里吗?
dlsx212
dlsx212 Lv.2
2010年12月27日 16:17:25
只看楼主

如果是不同回路,同一电压等级的电缆能穿在一根导管里吗?比如说我两根通过不一样电流的电缆,都是2芯线,每根都是零线+火线,这样能不能放在一根导管里?

如果是不同回路,同一电压等级的电缆能穿在一根导管里吗?
比如说我两根通过不一样电流的电缆,都是2芯线,每根都是零线+火线,这样能不能放在一根导管里?
免费打赏
dianqipanli
2010年12月27日 17:08:56
2楼
应该是不行。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中8.3.5规定:
除了下列情况外,不同回路的线路不宜穿于同一根金属导管内:
1.标称电压为50V及以下的回路;
2.同一设备或同一联动系统设备的主回路和无电磁兼容要求的控制回路;
3.同一照明灯具的几个回路。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中15.1.2条:不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。
回复
qzfgzzy
2010年12月27日 19:36:55
3楼
支持二楼的回答。楼主所说的情况是不可以的。正如二楼所说的,这是不符合规范的。
回复
lch999
2010年12月27日 20:05:12
4楼
不可以,规范楼上已有。认真看一下,不过施工现场就要留意一下施工单位有没有偷工减料了。
回复
zyz8438
2010年12月27日 22:47:07
5楼
上面几位朋友说得很全了,我不用再啰嗦了!
回复
lijiafeng082
2011年11月19日 22:17:35
6楼
想知道是为什么不能,有什么不利的因素?
回复