在主管与弯头或接头连接中,若使用不配套的,弯头内径比主管外径大,造成接地不连通,有什么好的办法可以补救
在主管与弯头或接头连接中,若使用不配套的,弯头内径比主管外径大,造成接地不连通,有什么好的办法可以补救
2楼
换配套的啊
回复
3楼
1,使用不配套的弯头或接头肯定会造成接地不连通,假如线已经穿好,首先要考虑保护好电源线和接地的完整性.
2,假如没有穿线,应首先撤掉不配套的,更换配套的.一定确保施工规范.
3,建议不要采用第一条.
回复
4楼
埋在混凝土内的如何处理呢?今后会有何后果?
回复
5楼
在混凝土里面的??
很有可能就造成管路堵塞,一般施工的时候都是用封箱带裹了又裹的
否则那可就难过了
回复
6楼
个人认为:在使用了专用PE 线之后,钢管可以不再要求电气上贯通。
回复
7楼
钢管可以不要求电气上贯通,可以分别接地。
回复
8楼
回复
9楼
就是