请问住宅小区热交换站的蒸汽冷凝水都回收吗?
lingli_piao
Lv.3
2010年12月27日 10:01:10
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
第一次做采暖 感觉什么都不太懂:(末端采用地板辐射采暖,供热管道的比摩阻应该控制在30-60Pa之间吗?还有热交换站一次侧除开的蒸汽冷凝水一定要回收吗?谢谢了
第一次做采暖 感觉什么都不太懂:(
末端采用地板辐射采暖,供热管道的比摩阻应该控制在30-60Pa之间吗?
还有热交换站一次侧除开的蒸汽冷凝水一定要回收吗?
谢谢了
免费打赏
kyopku
2011年04月23日 13:38:55
22楼
小区热交换站的蒸汽冷凝水均应回收,回收方式有多种;最简单的回收到换热站的补水箱,其次送回热源。送回热源可水泵加压方式、蒸汽加压方式(SZP系列疏水自动加压器)等。