热交换站供暖安全运行操作规程
23xinran
23xinran Lv.2
2006年10月30日 09:16:43
来自于采暖供热
只看楼主

热交换站供暖安全运行操作规程一、供暖前设备检修、调试及前期准备工作1、检查、调试配电设备,保证能够向设备正常供电。2、检查、校验各种仪表、安全阀,保证准确计量和安全运行。3、检查、清除、冲洗热交换器、分水缸、分汽缸内的污垢,保证管路畅通。4、检修、调试水泵,保证设备能够安全高效运转。5、检查阀门开关是否灵活正确,检查管路是否畅通,有无渗漏情况。二、系统冲洗、冲水及定压工作1、冲洗供暖系统内的污垢,清除各楼引入

热交换站供暖安全运行操作规程
一、供暖前设备检修、调试及前期准备工作
1、检查、调试配电设备,保证能够向设备正常供电。
2、检查、校验各种仪表、安全阀,保证准确计量和安全运行。
3、检查、清除、冲洗热交换器、分水缸、分汽缸内的污垢,保证管路畅通。
4、检修、调试水泵,保证设备能够安全高效运转。
5、检查阀门开关是否灵活正确,检查管路是否畅通,有无渗漏情况。
二、系统冲洗、冲水及定压工作
1、冲洗供暖系统内的污垢,清除各楼引入
2、启动补水泵向系统充水,直到系统全部充满,检查各楼排气阀,保证系统完全排气。
3、系统压力值应设定为在保证最高建筑系统水满的情况下增加0.05MPA个压力。
三、设备启动及运行
1. 先关闭循环泵出口阀门,再启动循环泵,当泵正常运转后,再均匀地打开阀门,调节流量到需要的工况。
2. 慢慢开启蒸汽阀门,调节进汽量,逐渐升温,直到升至设定温度。
3. 检查电机运转是否过热,电流显示是否超量。
4. 检查蒸汽压力、供回水压力是否达到设定范围,是否稳定。
5. 检查系统有无渗漏情况。
6. 听一听设备运行声音是否稳定,有无杂音、或震动。
四、 设备的停
1. 首先关闭热交换器的蒸汽阀门。
2. 待热交换器出水温度低于70时,缓慢关闭循环泵出水阀门。
3. 按动水泵停止按钮,切断电源。
五、 运行故障及消除方法
1. 当供水压力超过设定值时,应迅速检查自动补水系统是否失灵,停止补水泵,并查找原因,待排除故障后恢复自动补水。
2. 当供水压力低于设定值时,首先检查补水泵是否停止,然后检查暖气系统是否有大量失水。查清原因,排除故障,恢复自动补水。
3. 当换热器发生震动时,应及时打开交换器底部泄水阀,泄水后逐渐开大蒸汽阀提升出水温度,再缓慢关闭泄水阀。
4. 如遇突然停电或设备故障,应先关闭蒸汽进口阀门。
免费打赏
somebody665
2006年10月30日 14:14:30
2楼
做一点补充:

水泵启动前,应当先“盘车”。所谓盘车,即用手盘动电机轴,看其是否能转动;如不能,可借助简单工具盘动。
只有,电机能正常转动后,才能通电试车--即,试转。试转,即点按开关,听一听声音,如有异常,立即停泵。