请问住宅小区热交换站的蒸汽冷凝水都回收吗?
lingli_piao
2010年12月27日 10:01:10
来自于采暖供热
只看楼主

第一次做采暖 感觉什么都不太懂:(末端采用地板辐射采暖,供热管道的比摩阻应该控制在30-60Pa之间吗?还有热交换站一次侧除开的蒸汽冷凝水一定要回收吗?谢谢了

第一次做采暖 感觉什么都不太懂:(
末端采用地板辐射采暖,供热管道的比摩阻应该控制在30-60Pa之间吗?
还有热交换站一次侧除开的蒸汽冷凝水一定要回收吗?
谢谢了
免费打赏
songgw5537
2010年12月30日 11:00:59
12楼
凝结水是高品质的水,经过软化的水,最好送回热源
回复
bendandawang
2010年12月31日 08:39:57
13楼
刚毕业,进来学习的
回复
rock889457
2010年12月31日 08:48:03
14楼
:handshake 发个系统图给你参考参考。:victory:
回复
zwdww
2010年12月31日 09:16:18
15楼
热心人,学习。
回复
lizhenghua2004
2010年12月31日 11:06:17
16楼
凝结水量较小,一般接至补水箱,量比较大应该送回热源,室外热力管道主干线比摩阻为30——70pa
回复
zhch666666
2011年01月10日 13:38:28
17楼
结水量小,回至补水箱,凝结水量大,就送回热源
回复
23xinran
2011年01月11日 10:30:42
18楼
凝结水量小的话,回至补水箱或者流失;如果凝结水量大,最后用泵打回锅炉软水补水箱,作为暖气系统补水或锅炉软化水用,这样节省工业盐和处理费用
回复
23xinran
2011年01月11日 10:41:16
19楼
如果蒸汽压力可以的话直接把冷凝水压回冷凝水收集水箱作为暖气系统补水或者锅炉补水;如果锅炉离收集水箱远的话,就要考虑用自动泵压送了;但要注意,蒸汽锅炉氯根等水质有严格要求,具体可参照《中华人民共和国国家标准(工业锅炉水质GB/Tl576—2008》
回复
mzzgx
2011年04月19日 18:09:25
20楼
路过,学习一下。
回复
jsxtwfj
2011年04月20日 18:38:45
21楼
随便看看
回复