问一个剪力墙模板侧压力的问题
cskingback
cskingback Lv.3
2010年12月26日 19:52:58
来自于建筑施工
只看楼主

小弟新手一个,先问候各位大侠最近遇到一个问题,编模板方案的时候要求计算混凝土的侧压力公式F1=0.22γ* t* β1*β2*V1/2这个公式可以发现侧压力基本上只与混凝土的初凝时间和浇筑速度有关那么,200的剪力墙与800剪力墙在建筑速度一致的情况下侧压力都是一样的?很明显,这与现场情况不符~ 大侠解释下!!!

小弟新手一个,先问候各位大侠
最近遇到一个问题,编模板方案的时候要求计算
混凝土的侧压力公式F1=0.22γ* t* β1*β2*V1/2
这个公式可以发现侧压力基本上只与混凝土的初凝时间和浇筑速度有关
那么,200的剪力墙与800剪力墙在建筑速度一致的情况下侧压力都是一样的?
很明显,这与现场情况不符~
大侠解释下!!!
免费打赏
mybear163
2010年12月27日 09:03:35
2楼
没有任何关系,就和水压力是一个道理,还有就是要和γH进行对比,取小值
回复
cskingback
2010年12月27日 22:37:32
3楼
谢谢你,不过从感觉上200厚的剪力墙没有600厚的侧压力大吧?
回复
changzhouliushh
2010年12月28日 04:08:28
4楼
没有任何关系,关键在于浇捣速度
回复
zyak47
2012年05月02日 15:15:11
5楼
这个我的理解是,你墙的厚度厚,浇筑砼上升的高度慢,墙壁薄砼上升速度快,太厚剪力墙就可以看成柱子了
回复