请教多层住宅底层单排问题
lichuanhe
lichuanhe Lv.3
2002年09月14日 09:59:09
只看楼主

多层住宅卫生间设有专用通气立管,污废水分流,底层需要单排吗?不单排是否通气管要接至最低横支管下或接至一层以上的部位?

多层住宅卫生间设有专用通气立管,污废水分流,底层需要单排吗?不单排是否通气管要接至最低横支管下或接至一层以上的部位?
q131427
2002年09月25日 19:16:32
12楼
如是伸顶通气管,则就已经不是单排了。
回复
lsf1990
2002年09月25日 19:43:33
13楼
为什么设专用通气立管?请计算确定。低层应该单排。
回复
q131427
2002年09月25日 20:13:33
14楼
查了一下《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》;
3.1.9 排水立管仅设伸顶通气管时,最低横支管与立管连接处至排出管管底的垂直距离h1不得小于表3.1.9中数值(图3.1.9)。
注:1.当立管底部、排出管管径放大一号时,可将表中垂直距离缩小一档。
2.当立管底部不能满足本条及其注1的要求时,最低排水横支管应单独排出。
回复
q131427
2002年09月25日 20:14:43
15楼
所以说,在一定条件下,是不须单排的。
回复
freebug
2002年09月25日 20:15:16
16楼
设有专用通气管,完全可以不单排。因为已解决了底层喷溅问题。
回复
q131427
2002年09月25日 20:15:57
17楼
不过我在南方,设计时一般均是设计为底层单排(不一般的情况是室内0。00平面比室外地面高出许多时)
回复
tonghaoqiang
2002年09月25日 22:49:30
18楼
请大家明确一下,“设有专用通气管,完全可以不单排”

请大家明确一下,“设有专用通气管,完全可以不单排”


“设有专用通气管,完全可以不单排”
回复
tonghaoqiang
2002年09月25日 23:34:58
19楼
请!
回复
ws_mao
2002年09月26日 00:48:40
20楼
最好底层单排。因为埋地排出管往往由于地基沉降压坏、流速减低造成堵塞,一楼往往是最直接的受害者(返水)。所以如有条件更宜单排。
回复
lichuanhe
2003年05月24日 18:27:44
21楼
多谢
回复

相关推荐

APP内打开