多层住宅卫生间设有专用通气立管,污废水分流,底层需要单排吗?不单排是否通气管要接至最低横支管下或接至一层以上的部位?
多层住宅卫生间设有专用通气立管,污废水分流,底层需要单排吗?不单排是否通气管要接至最低横支管下或接至一层以上的部位?
2楼
多层都设专用通气管,有钱,应该不用单排,但肯定要接至一层以上部位。
回复
3楼
多层住宅为何设专用通气管?底层还是宜单独排出.
回复
4楼
我觉得如果只接到一层以上, 还是要单排的!
回复
5楼
请教楼上,你说的该条和单排有何关系?(没看明白)只有.15条说了单排时可以参考.14条的表2确定通水能力!
回复
6楼
to 水婕:
3.3.18条我觉得只提到了“仅设置伸顶通气管时”的情况啊,其他情况呢?
回复
7楼
单排的主要原因是针对南方地区地下水位较低的情况而言,室内外高差不大的话,一般均需要单排。单排的具体要求规范上有说。
回复
8楼
底层单排是否要专设通气,视卫生器具规格、多少而定。通气有多种方法可以选 择。多层住宅如果底层下实际上还有一层架空自行车库的话,不必单排。(这种情况现在很多)。
如果底层即地面一层,对多层住宅而言,不必专做通气。
回复
9楼
谢q131427
如果底层即最后一层的多层设了通气立管,要单排吗?
回复
10楼
楼上的意思是否是说设了专用通气管后要不要单排?
回复
11楼
不必单排
回复