请教如何选用技术和质量过得硬的无负压供水设备?
gsalan
gsalan Lv.2
2006年03月06日 13:41:51
只看楼主

真诚请教各位专家: 我单位计划年内建设三栋32层(高99.3米)的职工住宅楼(共358户),设计院设计采用无负压供水(不建生活水池)。因目前无负压供水设备价格很高,一套要几拾万元,因此在选用无负压供水设备时要很慎重,关系到358户职工长期生活用水问题,稍有差错将成罪人。我是设备主管工程师,应该如何选用技术和质量过得硬的无负压供水设备? 另外,300多立方的地下消防水池和楼顶消防水箱长期(几拾年)不用,水不是变臭了?应如何处理?管理处应多长时间清洗一次?

真诚请教各位专家:
我单位计划年内建设三栋32层(高99.3米)的职工住宅楼(共358户),设计院设计采用无负压供水(不建生活水池)。因目前无负压供水设备价格很高,一套要几拾万元,因此在选用无负压供水设备时要很慎重,关系到358户职工长期生活用水问题,稍有差错将成罪人。我是设备主管工程师,应该如何选用技术和质量过得硬的无负压供水设备?
另外,300多立方的地下消防水池和楼顶消防水箱长期(几拾年)不用,水不是变臭了?应如何处理?管理处应多长时间清洗一次?
免费打赏
tenglongyu99
2006年03月14日 16:37:13
2楼
用概率法:计算的流量15.47L/S,55.68T/H, 扬程120米。
如果用我们的设备,型号为:
NWG56-120-2
水泵型号:CDL32-80 两台 Q=28T/H,H=120M。
稳流调节器:WTQ60*130CM。

20万(不锈钢) 、17万(碳钢)。

具体情况请联系:QQ7437210
TEL:025-52136663-811
回复
tenglongyu99
2006年03月14日 16:40:34
3楼
用概率法:计算的流量15.47L/S,55.68T/H, 扬程120米。
如果用我们的设备,型号为:
NWG56-120-2
水泵型号:CDL32-80 两台 Q=28T/H,H=120M,N=15KW。
稳流调节器:WTQ80*150CM。
回复