电流互感器容量10KV电流互感器作为计量用,一般容量应该选多大?我们常规选用15VA,今天看到某设计院要求20VA。上个月,有个工程也是设计院设计20VA,但是供电局验收不允许,后按供电局要求更换为15VA。

电流互感器容量
10KV电流互感器作为计量用,一般容量应该选多大?我们常规选用15VA,今天看到某设计院要求20VA。上个月,有个工程也是设计院设计20VA,但是供电局验收不允许,后按供电局要求更换为15VA。
免费打赏
醉卧沙场君莫笑
2010年12月26日 14:57:32
2楼
我这有个标准,你看一下,里面分好几种容量,有20VA这个档
回复
电隐
2010年12月26日 17:11:41
3楼
供电局来说一般采用15VA的,20VA的电流互感器有可能体积较大
回复
dqsjinye
2010年12月28日 10:27:08
4楼
这么好的资料,对我以后的设计工作,有很好的辅助作用。谢谢楼主分享。
回复
a5_a5
2010年12月28日 20:04:45
5楼
不是体积的原因,20VA的精度没有15VA的高
回复
zch121769
2010年12月29日 11:04:29
6楼
真是不错的资料
回复
tudashi63
2010年12月29日 20:28:19
7楼
1.互感器的精度与其负载率有关(实际负载与额定负载的比率),越接近额定负载,精度越高;
2.如果负载率不足30%,其精度要降低一个等级左右。如果选用20VA额定容量,回路负载不足6VA(智能电表电流回路负载容量加上导线容量有可能低于此值),计量误差为负差(少计量电量),所以不提倡使用。;
3.为了减小低负载情况下的计量损失,一般选用0.2s比较合适。
回复
wz20060217
2010年12月30日 10:39:10
8楼
互感器的容量加大,如10VA提高到15VA,可采取如下措施:
a) 提高互感器的安匝数:安匝数越高,互感器容量可以做得越高,但同时增加了成本,又使制造难度相对提高,且要考虑到安匝数提高后互感器的半成品尺寸会增大,需要注意用户对外形尺寸的要求。
b) 增加互感器的铁芯截面积:如10P10 15VA提高到30VA,理论上铁芯截面积会增加一倍。同样,由于铁芯加大,硅钢片和铜材用量加大,成本也会增加;另外,互感器半成品外形也相应会增大,需要注意用户对外形尺寸的要求。