在直流回路中,直流电流20A以下,能否用普通熔断器代替直流开关。我用在二次控制回路中,不是在主回路中,不知道熔断器灭弧好不好用?效果怎么样?用过的讨论一下?
在直流回路中,直流电流20A以下,能否用普通熔断器代替直流开关。
我用在二次控制回路中,不是在主回路中,
不知道熔断器灭弧好不好用?效果怎么样?
用过的讨论一下?
2楼
用陶瓷管或玻璃管,有填料的那种.
回复
3楼
还有一个问题,如果是直流二次控制回路中,
应该是用直流微型断路器的,用了交流微型断路器后,有什么后果?
二者之间有区别吗?
回复
4楼
交流微型断路器,用在直流回路中,就变成隔离开关了。
回复
5楼
能否详细点,在线等待中!!!
回复
6楼
根据电力系统的反措,对于直流系统,熔断器下可以接开关,但开关下不能接熔断器,原因是短路时开关可能快,扩大事故。
回复
7楼
熔断器加隔离开关 可以代替空开 (在没有空开时,早期都是这么做)
交流空开的代替直流空开 只有隔离的作用(直流灭弧较交流困难)
回复