交流空开可否代替直流空开
醉卧沙场君莫笑
2010年12月25日 18:36:27
只看楼主

请问35KV二次控制回路中,交流空开可否代替直流空开,我用的都是2P的 电流6A

请问35KV二次控制回路中,交流空开可否代替直流空开,我用的都是2P的 电流6A
免费打赏
zyz8438
2010年12月25日 18:55:22
2楼
一般不推荐,因为交流断路器灭弧性能比直流断路器要差。但是在没有直流断路器的情况下,临时用用没问题,毕竟电流才6A,不大!
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月25日 20:45:22
3楼
我也是这么想的,那有没有这方面的规范呢
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月25日 20:46:36
4楼
项目是发电厂的,我怕验收时挑毛病,毕竟发电厂要求可靠性高
回复
zyz8438
2010年12月25日 21:02:51
5楼
呵呵,小空开长相都差不多,验收的看得这么仔细?

不过,还是建议你有机会给别人换掉,毕竟直流6A的小空开也不贵!:lol
回复
cdj
2010年12月27日 13:45:26
6楼
一定要可靠啊
回复
juju-snz
2010年12月27日 20:39:53
7楼
一般来讲,交流空开是不能用在直流回路里的,因为灭弧性能有差异。
不过,ABB的空开有一种是交直流两用的。如果你选的是这种,就不用担心了。
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月27日 21:05:20
8楼
我用的是DZ47…………
回复
amdintellive
2010年12月27日 21:08:18
9楼
DZ47?

我在电厂没见过正泰的设备!不过照明空开是TCL的!
回复
inrain
2010年12月27日 21:33:22
10楼
让开关厂提供该开关的直流断弧能力,一般能自圆其说,下次不要再搞错了,特别是微断
另外能改就改掉吧,35KV开关柜不会多吧,几个小空开,发电厂里能匀过来的,

[ 本帖最后由 inrain 于 2010-12-27 21:35 编辑 ]
回复
岛泉
2010年12月28日 11:19:26
11楼
直流继电器无过零点.分断时不利电弧的灭弧.故交流用于直流分断时.分断能力低很多.
所以交流空开不宜代替直流空开用.
回复