请问35KV二次控制回路中,交流空开可否代替直流空开,我用的都是2P的 电流6A
请问35KV二次控制回路中,交流空开可否代替直流空开,我用的都是2P的 电流6A
12楼
:handshake 学习
回复
13楼
直流的可以代替交流的,但是交流的不能代替直流的
回复
14楼
:time: 学习
回复
15楼
学习当中!!!
回复
16楼
交流空开是不能用在直流回路里的
回复
17楼
各位大侠说的对,同容量直流开关可以用在交流回路中,同容量交流开关的不能用于直流回路中。灭弧能力、载流量不同。
回复
18楼
学到东西了!:lol
回复
19楼
交流开关和直流开关断开时电弧的弧长不同,所以不能互换。
回复
20楼
这个不可以~~~~~
回复
21楼
西门子、ABB、施耐德 均有直流断路器可选,如果直流断路器交货周期长,可选用熔断器做直流保护用,一般用在控制电路和信号回路问题不大,这些地方电流比较小可以用,如果用在直流大电流还是不建议用熔断器,只能用直流断路器比较好!
回复