跨度7.5m,如果想用单个C型钢檩条很难计算满足,隅撑可否看成檩条的支点,减小计算跨度。
跨度7.5m,如果想用单个C型钢檩条很难计算满足,隅撑可否看成檩条的支点,减小计算跨度。
2楼
现实中隅撑对檩条有一定的支撑作用,但是如果是送审工程,审图部门不会同意的,再说规范也没有说可以,自己根据实际情况来吧。
回复
3楼
计算檩条时,不应考虑隅撑作为檩条的支点,详CECS 102:2002第6.3.7.4条
回复
4楼
是不能考虑隅撑的支撑作用的~
回复
5楼
还是按规范走吧、、、、
回复
6楼
隅撑本来的作用是钢梁的支点,钢架计算过程中钢梁的平面外计算长度即稳定性计算就是取相邻隅撑之间的距离。
虽然隅撑的另一段也是连接在檩条上,但隅撑对檩条只有竖直方向的约束而没有水平方向的约束,就是说在计算强度的时候可以把计算长度取两隅撑支点之间的距离,一般也就减少了1m左右吧,影响不会很大。在计算稳定性的时候还是要取拉条间距,而檩条计算的控制因素往往是水平方向下翼缘的稳定性而不是强度,因此隅撑对檩条计算的影响是可以忽略的。
希望能对你理解隅撑的作用起到帮助
[
本帖最后由 px860620 于 2011-1-20 10:28 编辑 ]
回复
7楼
不能当支点,7.5米设两条拉条应该不难算的,还是比较经济的。记住计算时按2道拉条算
回复
8楼
还是按照规范走,建议7.5m跨采用Z型檩条,中间设两道拉条。
回复
9楼
不可以的,作为檩条的竖向支撑意义不大,作为水平支撑方向不对,而且不是每根檩条都有隅撑连接。
回复
10楼
隅撑不可以的。
回复