YJV22钢带铠装电缆施工问题
一枕黄粱
2010年12月24日 20:50:50
只看楼主

YJV22钢带铠装电缆很难施工吗?怎么每个施工队都怕接活施工啊?

YJV22钢带铠装电缆很难施工吗?怎么每个施工队都怕接活施工啊?
zy434200
2010年12月25日 00:50:27
2楼
铠装电缆一般都是铺沙子盖砖吧。
回复
dianqipanli
2010年12月25日 04:15:45
3楼
钢铠电缆强度好,施工比普通YJV电缆略麻烦一点。
主要是钢带需切断,并做好接地线;终端头封闭不如普通电缆方便。再就是重量沉、弯曲半径需大于等于20D。
作为施工队伍应该是什么工程都干,另外,既然工程复杂一些,工程费相应也应高一点。
回复
lingxuct
2010年12月25日 11:26:22
4楼
做钢铠电缆头时,有没有人不用钢锯的?

个人碰到有人忘记带钢锯时,就让他们不用钢锯,也不是用什么钳子剪,而是要他们用尖嘴钳和一字螺丝刀,还会利用电缆外护层。这样,不会因钢锯锯得太深而伤到电缆芯线的绝缘层。
回复
zhao81971017@126.com
2010年12月25日 11:38:06
5楼
1、电缆重
2、铠皮接地
3、电缆都要铺沙盖板
4、弯曲半径大
回复
qzfgzzy
2010年12月25日 15:13:08
6楼
我们这里没有这种情况。钢铠电缆确实施工要麻烦一些,但是还没有碰到过施工队不接活的情况。至于施工费用问题,是可以商量的。
回复
zyz8438
2010年12月25日 19:58:07
7楼
对,只是稍微难施工一点而已。因为施工单位有别的简单活干,赚的钱可能不比这少,所以才不愿意干,不是干不了!

如果施工单位没别的赚钱活了,你看看他们会不会抢着干?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-17 08:49 编辑 ]
回复
zoushq
2010年12月26日 19:28:11
8楼
使用专用电缆牵引机,每30m一个!
回复
一枕黄粱
2011年01月16日 12:05:40
9楼
铠装电缆铠皮一定要接地吗?
回复
蛋腚
2011年01月16日 12:47:36
10楼
铠装电缆铠皮一定要接地吗?要的
回复
一枕黄粱
2011年02月18日 17:56:36
11楼

为什么一定要接地呢?不明白。不接地有什么影响?还有0.4KV终端电缆头怎么做?
回复