《民用建筑电气设计规范》24.9.15条规定:消防用电设备的电源不应装设漏电保护,当线路发生接地故障时,易设单相接地报警装置。这不设漏电保护的消防设备电源是指切换开关之前还是之后的?是说只要给消防设备供电的,从变电所出的正常电源和从自备发电柴油机组出的自备电源都不能设漏电保护吗?还有,最后说的“宜设单相接地报警装置”应怎样设置呢?
《民用建筑电气设计规范》24.9.15条规定:消防用电设备的电源不应装设漏电保护,当线路发生接地故障时,易设单相接地报警装置。
这不设漏电保护的消防设备电源是指切换开关之前还是之后的?是说只要给消防设备供电的,从变电所出的正常电源和从自备发电柴油机组出的自备电源都不能设漏电保护吗?
还有,最后说的“宜设单相接地报警装置”应怎样设置呢?
2楼
消防设备是重要设备,不准因漏电而停电,只能动作于信号
回复
3楼
关于楼上的说法,我又想到一个问题。
为了防止漏电产生火灾,有规定在建筑进线处设置漏电开关。如果此漏电开关不因漏电跳闸,而只作用于信号的话。合理不合理呢?
回复
4楼
有值班人员的可以!!!没有值班人员的肯定不行!!!!
回复
5楼
哦,谢谢。
对了,另外,这个漏电产生火灾,一般会是在系统的什么位置产生呢? 是进线端?还是系统中产生漏电的部位?
这个问题似乎属于电气防火版块吧,不好意思
回复
6楼
产生漏电的部位及其相关的线路。
回复
7楼
消防回路采用耐火电缆或阻燃电缆,易漏电的部位远离易燃易爆物品,整个线路也要与易燃易爆物品隔离等等这些措施是要考虑的
回复
8楼
消防电源属独立线路,不允许带漏电的,防止火灾期间因水而产生不良绝缘接地而跳闸的情况
回复
9楼
前后都不可以安装漏电保护器,但可以安装带报警的漏电保护器,
回复