讨论电缆沟改造现状10kV电缆如何处理
heshang0168
2010年12月24日 15:07:42
只看楼主

原现状电缆沟内有3~6回路的10kV电缆,现需要废除原电缆沟,在原位上新建双沟,总长约1公里。1、现状10kv电缆需要废除吗?2、如保留现状10kV电缆如何做防护措施?我的思路是保留现状10kV电缆,具体做法就是:将电缆用槽钢双面对扣后绑好埋入地下,平面位置设置在新建的电缆沟的外侧,在后续的电缆沟施工时,为了防止电缆被破坏采用人工开挖,等施工完成后再对电缆进行迁移。大家有什么意见不防说说,也请有经验的前辈说说具体实施的可行性,大家学习学习!

原现状电缆沟内有3~6回路的10kV电缆,现需要废除原电缆沟,在原位上新建双沟,总长约1公里。
1、现状10kv电缆需要废除吗?
2、如保留现状10kV电缆如何做防护措施?
我的思路是保留现状10kV电缆,具体做法就是:将电缆用槽钢双面对扣后绑好埋入地下,平面位置设置在新建的电缆沟的外侧,在后续的电缆沟施工时,为了防止电缆被破坏采用人工开挖,等施工完成后再对电缆进行迁移。
大家有什么意见不防说说,也请有经验的前辈说说具体实施的可行性,大家学习学习!
lingxuct
2010年12月24日 18:01:29
2楼
“需要废除原电缆沟,在原位上新建双沟,总长约1公里。
1、现状10kv电缆需要废除吗?
2、如保留现状10kV电缆如何做防护措施?”

根据现场实际,各段区别处理。原电缆有中间接头处,必须停电才能移动!
“原位置上新建双沟”,原位置是单沟?双沟的中心位置在原沟的什么位置?
多种方法结合,第一找到电缆的裕量,才能移动电缆(不够长时肯定移不了),电缆只能往“减短长度”的方向移动。第二,在老沟旁先做新沟(双沟中一沟),然后把电缆移入新沟,再做另一半。但许多路段是不能这样做的,因为新沟位置不在“减短电缆长度”的方向上,图中老电缆需放在老沟位置。这样才出第三种,把电缆移出老沟,用毛竹围护(电缆沟土建施工只能单侧进入,不能跨越电缆),等电缆沟做好后,把电缆移入电缆沟。有的地段连第三种方法都无法实施,如两边有建筑,电缆无法移出施工区域!只有最后一种方法:用毛竹搭架把老电缆架起来(需要二横档,上面一档给吊电缆的绳子受力,整个区段慢慢把电缆升高————某一小段电缆是提不起来的!当电缆升到离地2米左右,下面就有施工的空间了,在电缆下面横架毛竹档起电缆————防止绳子断或松动,电缆下滑),只有在电缆架下做电缆沟,等做好电缆沟,再慢慢把电缆往下放到沟内。
回复
zoushq
2010年12月26日 19:24:30
3楼
先挖新沟,然后将电缆移至新沟内,最后改造旧沟!
回复
menghuanshiqing
2010年12月26日 23:04:40
4楼
这是个头痛的问题,我那就是,电缆沟太满了,都下不去人了,然后就在边新建了条沟,但是顶多做为事故通道或安放新电缆用,原电缆由于长度问题还有停电时间等问题是没法移动分流的.

不知道大家有没有类似问题,有没有好的解决办法
回复
淮岸听风
2010年12月27日 08:46:52
5楼
区管说得很详细了--------------安规中说:不得带电移动电气设备--------移动电缆时,一定要求停电。
回复

相关推荐