看了资料,有点过度设计的感觉。1、flash tank用了液位传感器,能不能省掉,feed valve采用冷凝器出液过冷度控制?2、vsd模块采用冷却液冷却,多了一套冷却系统及循环泵,不如采用冷媒冷却或直接风冷。3、油冷却通过冷凝盘管中数根管束,比较少见。4、低于90HZ(满负荷200HZ),关掉economizer solenoid,是什么道理?高低压差满足要求时,节能有什么坏处?5、冷凝风扇控制逻辑不理想,有可能造成低负荷时风扇全开(气温高于25度),或高负荷时风扇少开(气温低于20度时)
1、flash tank用了液位传感器,能不能省掉,feed valve采用冷凝器出液过冷度控制?
2、vsd模块采用冷却液冷却,多了一套冷却系统及循环泵,不如采用冷媒冷却或直接风冷。
3、油冷却通过冷凝盘管中数根管束,比较少见。
4、低于90HZ(满负荷200HZ),关掉economizer solenoid,是什么道理?高低压差满足要求时,节能有什么坏处?
5、冷凝风扇控制逻辑不理想,有可能造成低负荷时风扇全开(气温高于25度),或高负荷时风扇少开(气温低于20度时)