看了资料,有点过度设计的感觉。1、flash tank用了液位传感器,能不能省掉,feed valve采用冷凝器出液过冷度控制?2、vsd模块采用冷却液冷却,多了一套冷却系统及循环泵,不如采用冷媒冷却或直接风冷。3、油冷却通过冷凝盘管中数根管束,比较少见。4、低于90HZ(满负荷200HZ),关掉economizer solenoid,是什么道理?高低压差满足要求时,节能有什么坏处?5、冷凝风扇控制逻辑不理想,有可能造成低负荷时风扇全开(气温高于25度),或高负荷时风扇少开(气温低于20度时)

看了资料,有点过度设计的感觉。
1、flash tank用了液位传感器,能不能省掉,feed valve采用冷凝器出液过冷度控制?
2、vsd模块采用冷却液冷却,多了一套冷却系统及循环泵,不如采用冷媒冷却或直接风冷。
3、油冷却通过冷凝盘管中数根管束,比较少见。
4、低于90HZ(满负荷200HZ),关掉economizer solenoid,是什么道理?高低压差满足要求时,节能有什么坏处?
5、冷凝风扇控制逻辑不理想,有可能造成低负荷时风扇全开(气温高于25度),或高负荷时风扇少开(气温低于20度时)
0435be206118c7c4c010.zip
5.6 MB
立即下载
免费打赏
huym
2006年03月05日 22:02:23
2楼
楼主提的问题不少,看来也有深度,先顶一下。我已经把附件下载了,还要做做功课。最好还要有约克的人来顶,这样就精彩了!
回复
l13951858124
2006年03月06日 10:40:09
3楼
是英文的,慢慢研究一下
回复
q121q
2006年03月06日 11:45:47
4楼
研究一下 看图识字
回复
spzhang
2006年03月06日 12:52:33
5楼
稍微看了一下,楼主的问题部分解答一下:(抛砖引玉)
1、flash tank的液位传感器,不能省掉,因为该液位传感器控制进入蒸发器的冷媒量;没有采用冷凝器出液过冷度控制,那是为了控制流入Flash Tank的冷媒量。
2、vsd模块采用冷却液冷却,采用冷媒冷却或直接风冷效果不好而不可靠。
3、低于90HZ(满负荷200HZ),关掉economizer solenoid,是什么道理?高低压差满足要求时,节能有什么坏处? 不能这样理解。负荷很小的时候,流入经济器的冷媒很少,开不开都一样,再说冷媒量那么少,在经济器中还容易引起积油~~~

回复
quandunhai
2006年03月06日 12:53:52
6楼
就是有英文的东西,有些看不懂呀.
回复
linac
2006年03月06日 13:39:29
7楼
第一个问题我的设想原是:吸气过热度一定,蒸发器内冷媒量就大致确定,过冷度确定,冷凝器内冷媒量也大致确定,同时flash tank的容积应保证工况变化时不致满液或排空,如此就可以省却其液位控制。
但是还有一个很关键的因素影响冷凝器存液量,就是风扇的控制。风扇采用变频控制才可能达到类似效果。
回复
linac
2006年03月07日 16:47:09
8楼
to 泡泡龙:
采取冷媒冷却效果最好(开利的变频螺杆就是如此),但是效率有所损失(大约为输出功率的4%的热量)。冷却液是约克一贯做法,但是用在风冷机感觉味道不对。
经济器的节能率基本于转速无关,与高低压差关系较大,90HZ时如果压差足够,7-9%的效率提升还是可以期待。在经济器内,冷媒与油是互溶的,并由冷媒带到蒸发器,也不存在积油问题。
回复
北冰洋
2007年04月28日 16:19:57
9楼
先顶取来,期待精彩见解!
回复
北冰洋
2007年10月06日 15:29:17
10楼

满负荷是200HZ,90HZ时压差还会足够?
回复
wdbb888
2007年10月06日 23:31:14
11楼
york有喜欢干傻事的历史,york率先整R123的离心机,亏的一塌糊涂,直接导致破产转让。R123离心机的技术难度与134a不是一个数量级,成本则更高。