一栋大楼8层,现出现如下情况,请专业人士给点意见:1、此系统是下供下回双管并联系统,一个环路是带了12组暖气片,但出现靠近回水的倒数2-3组的位置不热,为什么?还有怎么解决?大家畅所欲言吧

一栋大楼8层,现出现如下情况,请专业人士给点意见:
1、此系统是下供下回双管并联系统,一个环路是带了12组暖气片,但出现靠近回水的倒数2-3组的位置不热,为什么?还有怎么解决?大家畅所欲言吧
免费打赏
ding103
2011年01月01日 19:21:50
22楼

装有阀门
回复
ding103
2011年01月01日 19:22:40
23楼

同侧上供下回,不可以吗
回复
红牛21
2011年01月04日 11:04:34
24楼
如果不是小马拉大车的话 应该就是各散热器阀门没有进行调节 造成中间冷 两头热
对于同程采暖 这是必然的 供回水的压力肯定会在某一散热器处大致相等 就没有流量了 也就不热了
回复
ding103
2011年01月04日 12:31:15
25楼

引入口压力为4.2KG 一共8层 高度大概32,3米
回复
vk3001h
2011年01月04日 14:46:20
26楼
水平系统是同程的么?如果是,那么这是正常情况。开大进户管阀门或者在进户管供水管增加管道泵(总而言之就是增大供回水压差)。
回复
ding103
2011年01月04日 15:45:37
27楼

水平系统是同程。如果加泵 加到回水 是否更好?
回复
kai23fa
2011年01月04日 16:40:02
28楼
你介绍的还是不清楚 最好有图
回复
zhouxiaob
2011年01月05日 08:57:47
29楼
并联系统简易计算方法:把所有支管的截面积加起来,大于总管截面积的,就可能出现你这种现象。
回复
beiji0417
2011年01月05日 13:03:10
30楼
进来学习一下啊!
回复
ding103
2011年01月05日 15:53:34
31楼

此方法请举例说明
回复