一栋大楼8层,现出现如下情况,请专业人士给点意见:1、此系统是下供下回双管并联系统,一个环路是带了12组暖气片,但出现靠近回水的倒数2-3组的位置不热,为什么?还有怎么解决?大家畅所欲言吧
一栋大楼8层,现出现如下情况,请专业人士给点意见:
1、此系统是下供下回双管并联系统,一个环路是带了12组暖气片,但出现靠近回水的倒数2-3组的位置不热,为什么?还有怎么解决?大家畅所欲言吧
12楼
正式因为不是最末端,所以才会有进水管不热回水管热的情况。假设是最末端,那就会是进水管与回水管都不热。
至于1—3层相同,应该是这三层管线与采暖环境基本一致。
回复
13楼
可能是你那两组暖气片没有热媒流动,堵塞了,需清理。
回复
14楼
一个是管道堵塞,另一个是水平失调。如果是水平失调,你不热的散热器应该是在管道存在变径的地方。
回复
15楼
分析是汽堵或中物堵,拆开清一下,弄不坏的就是工作量大一些,将供回阀关闭,活节打开,冲一下就好了
回复
16楼
为什么做成下供下回双管并联系统,改成水平串联(带跨越管)的系统试试。
回复
17楼
初步判断原因应该是水流滞止。当供水管回水管小环路总阻力相等时会出现这个问题,在热水采暖系统经常出现,与不溶性气体无关。最好的办法实在进出口加阀门,手动调节。
回复
18楼
改成异侧连接管道,就是左高进,右底出,就行了。
回复
19楼
此结论的缘由说说
回复
20楼
没有堵,
回复
21楼
没有变径,水平双管有变径吗