请教:散热器双管系统为何会这样?
ding103
ding103 Lv.4
2010年12月24日 14:25:04
来自于采暖供热
只看楼主

一栋大楼8层,现出现如下情况,请专业人士给点意见:1、此系统是下供下回双管并联系统,一个环路是带了12组暖气片,但出现靠近回水的倒数2-3组的位置不热,为什么?还有怎么解决?大家畅所欲言吧

一栋大楼8层,现出现如下情况,请专业人士给点意见:
1、此系统是下供下回双管并联系统,一个环路是带了12组暖气片,但出现靠近回水的倒数2-3组的位置不热,为什么?还有怎么解决?大家畅所欲言吧
ding103
2010年12月24日 15:28:06
2楼
补充一下仅是第8或9组那一组不热,前后都热!
回复
wybhome2004
2010年12月27日 16:48:59
3楼
估计是水平单管或双管系统,最大可能是散热器内有气了,放放气就会好了
回复
ding103
2010年12月27日 17:30:45
4楼
放气了,没有气 有知道为什么的吗?
回复
zy.wind
2010年12月27日 17:39:17
5楼
下供下回双管是指立管么?
水平的12组散热器是什么形式?
回复
yangzichao_22
2010年12月27日 21:50:42
6楼
进来学习一下
回复
ding103
2010年12月28日 13:21:43
7楼

1、下供下回是系统的形式
2、水平双管
回复
laoweixiugong
2010年12月28日 13:38:39
8楼
超负载!
系统流量不够,你的散热器组数过多,或每组片数过多。
这样就导致有一组或几组不热。如果你的系统比较均衡,可能会出现不固定的某一组或几组不热。就是今天这组不热,明天可能是另一组不热。

如果可能,减少组数,或每组减少片数。

可以简单测试一下:
现有散热器不改,临时改成水平串联(单管串联)。如果始末端温差很悬殊,或末端明显不热,就是可以确定是这个原因。

[ 本帖最后由 laoweixiugong 于 2010-12-28 13:42 编辑 ]
回复
ding103
2010年12月28日 15:59:15
9楼

现在的情况是1-3层固定的位置不热,而且就是1组不热,但前后组都是热的。不热的这组是回水管热,供水管不热。
回复
laoweixiugong
2010年12月28日 17:24:16
10楼

基本可以断定,是流量不够。很有可能是“小马拉大车”的情况。

“不热的这组是回水管热,供水管不热。”如果不是堵塞,应该是该组没有参与循环。该组回水管热并非是该组循环的原因,而是受到回水管内热水加热的原因。如果这组是最末端的一组,应该门管与回水管都不热。
回复
ding103
2010年12月28日 19:24:48
11楼

该组不是最末端,且不热的位置1-3层是一样的,如果流量不够的话,出现这么整齐的不热,而且就是1组不热,同一个位置,觉得很奇怪
回复

相关推荐

APP内打开