一栋大楼8层,现出现如下情况,请专业人士给点意见:1、此系统是下供下回双管并联系统,一个环路是带了12组暖气片,但出现靠近回水的倒数2-3组的位置不热,为什么?还有怎么解决?大家畅所欲言吧
一栋大楼8层,现出现如下情况,请专业人士给点意见:
1、此系统是下供下回双管并联系统,一个环路是带了12组暖气片,但出现靠近回水的倒数2-3组的位置不热,为什么?还有怎么解决?大家畅所欲言吧
2楼
补充一下仅是第8或9组那一组不热,前后都热!
回复
3楼
估计是水平单管或双管系统,最大可能是散热器内有气了,放放气就会好了
回复
4楼
放气了,没有气 有知道为什么的吗?
回复
5楼
下供下回双管是指立管么?
水平的12组散热器是什么形式?
回复
6楼
进来学习一下
回复
7楼
1、下供下回是系统的形式
2、水平双管
回复
8楼
超负载!
系统流量不够,你的散热器组数过多,或每组片数过多。
这样就导致有一组或几组不热。如果你的系统比较均衡,可能会出现不固定的某一组或几组不热。就是今天这组不热,明天可能是另一组不热。
如果可能,减少组数,或每组减少片数。
可以简单测试一下:
现有散热器不改,临时改成水平串联(单管串联)。如果始末端温差很悬殊,或末端明显不热,就是可以确定是这个原因。
[
本帖最后由 laoweixiugong 于 2010-12-28 13:42 编辑 ]
回复
9楼
现在的情况是1-3层固定的位置不热,而且就是1组不热,但前后组都是热的。不热的这组是回水管热,供水管不热。
回复
10楼
基本可以断定,是流量不够。很有可能是“小马拉大车”的情况。
“不热的这组是回水管热,供水管不热。”如果不是堵塞,应该是该组没有参与循环。该组回水管热并非是该组循环的原因,而是受到回水管内热水加热的原因。如果这组是最末端的一组,应该门管与回水管都不热。
回复
11楼
该组不是最末端,且不热的位置1-3层是一样的,如果流量不够的话,出现这么整齐的不热,而且就是1组不热,同一个位置,觉得很奇怪
回复