一栋大楼8层,现出现如下情况,请专业人士给点意见:1、此系统是下供下回双管并联系统,一个环路是带了12组暖气片,但出现靠近回水的倒数2-3组的位置不热,为什么?还有怎么解决?大家畅所欲言吧
一栋大楼8层,现出现如下情况,请专业人士给点意见:
1、此系统是下供下回双管并联系统,一个环路是带了12组暖气片,但出现靠近回水的倒数2-3组的位置不热,为什么?还有怎么解决?大家畅所欲言吧
32楼
有疑问可以提出 我尽量解答
回复
33楼
不热的这两组应该是堵了。清理一下好了。
回复
34楼
1至3层 同样的位置 同样的组数 出现同样的情况 都是堵了?
回复
35楼
楼主简单的传一个系统图纸,大家分析起来可能更加详细呢!
回复
36楼
我做过一个50m没有分区的系统,也是下送下回的,立管需要做很详细的水利计算,而且支管的阀门也得好好调调!
回复
37楼
可能是散热器内有气了,放放气就会好了
回复
38楼
大侠,解决了给个回帖
回复
39楼
放气了,没有气 有知道为什么的吗
回复
40楼
不热的这两组应该是堵了,而且支管的阀门也得好好调调!
回复
41楼
8层楼房内12组 压力4.2 是在什么水平上的读数? 压差是多少? 在高点上装个压力表 看看顶端的压力还有多少
个人认为造成这样的问题是应该有多方面的原因的
回复