高温加湿房设计求助,希望高手不吝指教,感谢
meterock
meterock Lv.2
2010年12月24日 13:11:08
来自于中央空调
只看楼主

有个客户因生产需要,做一座高温加湿房,这个隔间长5.7米*宽2.2米*高2.2米,隔间内要求温度45-50度,湿度达95%,在这个房间内放进他们生产的产品48小时,要求隔间吊顶上无冷凝水滴到产品上,隔间由我司来设计制造,我是这样想的,隔间用100mm厚的PU库板,做成冷库的样子,保证气密及杜绝冷桥从接缝处进入,在隔间上面装一个空调箱,箱内配风机一台,风量1000CMH,电加热8KW,用SCR来控制,电加湿20KG/H,也用SCR来控制,这样做温湿度能达到,送风采用顶送侧回方式,担心此隔间的吊顶有冷凝水产生,因为空气接近饱和了,而且我也没做过此类的项目,希望有这方面经验的高手指点一二,在此不甚感谢!我姓徐,电话 18994382229,QQ 252410889,

有个客户因生产需要,做一座高温加湿房,这个隔间长5.7米*宽2.2米*高2.2米,隔间内要求温度45-50度,湿度达95%,在这个房间内放进他们生产的产品48小时,要求隔间吊顶上无冷凝水滴到产品上,隔间由我司来设计制造,我是这样想的,隔间用100mm厚的PU库板,做成冷库的样子,保证气密及杜绝冷桥从接缝处进入,在隔间上面装一个空调箱,箱内配风机一台,风量1000CMH,电加热8KW,用SCR来控制,电加湿20KG/H,也用SCR来控制,这样做温湿度能达到,送风采用顶送侧回方式,担心此隔间的吊顶有冷凝水产生,因为空气接近饱和了,而且我也没做过此类的项目,希望有这方面经验的高手指点一二,在此不甚感谢!我姓徐,电话 18994382229,QQ 252410889,
免费打赏
meterock
2011年01月20日 10:23:53
2楼
还望知道的朋友支个声呀,谢谢呀,顺祝各位新年快乐!
回复
sysdh2010
2011年01月20日 14:06:58
3楼
没做过,帮你顶一下吧。:lol
回复
ii336699
2011年09月07日 20:52:36
4楼
如果湿度太大,冷凝水应该是一定会产生的,要不做成一定倾斜角度的顶面,让冷凝水排走?还有送风口、回风口都要避开产品摆放位置,不然肯定会滴下来。
回复