关于变压器容量足够大 直起的问题
ywztj0812
ywztj0812 Lv.2
2006年03月05日 17:09:42
来自于变压器
只看楼主

1000KVA变压器 在有400kw电动机负载运行的情况下 能否再直起200kw的电机针对变压器容量足够大可以直接启动大功率电机这句话提出以上问题,请行家帮忙解决小弟心中的疑问

1000KVA变压器 在有400kw电动机负载运行的情况下 能否再直起200kw的电机
针对变压器容量足够大可以直接启动大功率电机这句话提出以上问题,请行家帮忙解决小弟心中的疑问
免费打赏
nlb
2006年03月05日 17:14:00
2楼
完全可以。
回复
xsf_home
2006年03月05日 17:18:58
3楼
计算后还是可以
但是冲击太大
对变压器不太好
回复
nlb
2006年03月05日 17:23:23
4楼
没有问题,变压器可以承受短时冲击电流的。
回复
ywztj0812
2006年03月05日 17:25:17
5楼
谢谢
就是说 直接比较变压器容量和要启动的电机的功率就行
不需要理会该变压器已经带了很多再用负载
我的理解对吗
回复
nlb
2006年03月05日 17:42:36
6楼
对,只要变压器在较长时间运行时不过载就行。