关于市政排水预留管间距,请教各位大虾
guliangping
2010年12月24日 09:05:07
只看楼主

关于市政排水预留管间距,请教各位大虾

关于市政排水预留管间距,请教各位大虾
liuchengyongsx
2010年12月24日 13:23:21
2楼
哈哈 市政排水管道 预留管 这个没有统一规定
你要看你道路周围 用户的需求量了 一般我的设计经验是这样的
1.对于旧路改造,周围建筑已形成 一般不留或少留用户支管 这一部分让委托方施工时根据现场情况定
2.对于新建道路100-200米之间预留
回复
zhangj2395
2010年12月27日 15:52:28
3楼
排水预留管间距没有规范要求,可是具体情况而定,如道路两侧接入点的位置,若无道路两侧用户的详细资料,我们一般200米预留一道。
呵呵,在下学识浅薄,仅供参考!
回复
pass40ji
2010年12月27日 19:13:44
4楼
我一般80米一个预留井
貌似比较短,现在改为约150m一个
回复
fhp202
2010年12月27日 20:13:38
5楼
我们这边一般都是80~120米留一个,基本上和室外消火栓同步布置
回复
cgli
2010年12月30日 08:41:08
6楼
旧城改造是可以据现场而定的,但是新的道路的话我们一般是100m左右做一个
回复
佳旭宝妈
2010年12月30日 17:16:40
7楼
我也是100-150米布置一根预埋管的
回复
skcn
2011年01月15日 14:58:06
8楼
建议你找下你们当地规划部门有没有出过相关管线的技术标准与准则。在广州,新建道路两侧,雨水120米,污水90米间距设置一个;对于道路交叉口,也要预留,并预留至设计界限!
回复
cgli
2011年03月23日 10:35:35
9楼
120~150m 设置一个就行,这是常规的经验,有具体要求的时候按照要求做就行,淡然,要是用户支管位置都定了的话就按照现状用户接口位置做最好了,这种情况在改造中用的多
回复
wjf798489607
2014年10月24日 11:26:17
11楼
各路口及间隔60-200米
回复
无唯
2015年07月19日 10:08:17
13楼
那给水的预留给水支管多少预留一个?有大神知道么
回复

相关推荐

APP内打开