除尘风机110kw,用西林132kw变频器控制。问题:1.40Hz以下时,输入电流正常在100A左右稳定,电机负荷端轴承温度明显高于其它部位。2.超过40Hz,输入电流(指针式电流表)明显摆动,到50Hz时在100A-200A之间缓慢摆动,轴承温度达100℃以上。3.排除风机问题,更换电机无果。4.改为自耦启动工频运行一切正常。请各位大侠指点。现与厂家联系售后人员未到,解决后再传。

除尘风机110kw,用西林132kw变频器控制。
问题:
1.40Hz以下时,输入电流正常在100A左右稳定,电机负荷端轴承温度明显高于其它部位。
2.超过40Hz,输入电流(指针式电流表)明显摆动,到50Hz时在100A-200A之间缓慢摆动,轴承温度达100℃以上。
3.排除风机问题,更换电机无果。
4.改为自耦启动工频运行一切正常。
请各位大侠指点。现与厂家联系售后人员未到,解决后再传。
免费打赏
zwdhz
2010年12月27日 08:17:28
2楼
你在变频器的输出侧增加一个输出电抗器试试看。会不会是变频器的输出高次谐波比较严重,造成电机的振动比较严重。引起轴承发热。
仅供参考。
回复
houzaixiang
2010年12月28日 09:50:57
3楼
同意楼上的意见,可能高的原因次谐波
回复
a5_a5
2010年12月28日 20:09:33
4楼
变频器选型不对,要用风机专用型
回复
henananyanggutao
2011年01月04日 16:13:01
5楼
以上两点都有可能,但是风机负载在选择变频器是要求按照重载考虑。
回复
fengsiyang2188
2011年01月04日 19:14:14
6楼
是不是变频器里电机参数写的不对,还有在变频器里把电流限制一下,看看风机有什么不同
回复