柱子钢筋上下层可以相差两个级别吗?
zengxq008
zengxq008 Lv.2
2006年03月05日 15:48:16
只看楼主

请教各位同仁一个较低级的问题柱子的钢筋上下层可以相差两个级别以上吗?比如说我底层因基础埋深大,层高高用25的角筋,而第二层用18的角筋,这样可以吗?

请教各位同仁一个较低级的问题
柱子的钢筋上下层可以相差两个级别以上吗?
比如说我底层因基础埋深大,层高高用25的角筋,而第二层用18的角筋,这样可以吗?
免费打赏
zkp22
2006年03月09日 10:36:36
12楼
柱子计算的时候是按层计算的,上层钢筋能锚固好并于下层钢筋可靠连接就行了.我不明白为什么要控制在2各级别以内. 请赐教!
回复
tyuming1129
2006年03月14日 13:26:48
13楼
柱子钢筋一般情况下采用的电渣压力焊连接,因为钢筋较粗,很少见到绑扎连接的,再就是绑扎连接也比较浪费材料,如果采用电渣压力焊时,钢筋最多只能差一个级别,所以设计的时候应当考虑施工方便,柱钢筋连接最好只差一个级别,但我没有见到过哪个规范有这样的明确要求只能差一个级别.
回复
tyuming1129
2006年03月14日 13:27:16
14楼
以上仅为个人观点,不知道对不对.
回复
szcj815
2006年03月14日 19:50:57
15楼

我认为是可以的,连接方式应采用绑扎
回复
zengxq008
2006年03月15日 11:09:33
16楼

有道理,可惜我不是斑竹,不然一定给你加分!!!
呵呵
回复
forward_79
2006年03月16日 22:04:26
17楼
不可以。

回复
hdy1982
2006年03月17日 10:32:50
18楼
我们这里角筋一律拉通◎◎
回复
yunjunling
2006年03月17日 12:18:18
19楼
我同意你的看法 我们这里也可以的啊
回复
iloveleening
2006年03月22日 16:33:59
20楼
那要是一层一层的变呢?
一层用25的
二层用22的
三层我才用20的
这样可以吗?
回复
risan
2006年03月22日 21:04:52
21楼
我想只差一个级别好,虽然规范未说明。
回复

相关推荐

APP内打开