请教各位同仁一个较低级的问题柱子的钢筋上下层可以相差两个级别以上吗?比如说我底层因基础埋深大,层高高用25的角筋,而第二层用18的角筋,这样可以吗?
请教各位同仁一个较低级的问题
柱子的钢筋上下层可以相差两个级别以上吗?
比如说我底层因基础埋深大,层高高用25的角筋,而第二层用18的角筋,这样可以吗?
12楼
柱子计算的时候是按层计算的,上层钢筋能锚固好并于下层钢筋可靠连接就行了.我不明白为什么要控制在2各级别以内. 请赐教!
回复
13楼
柱子钢筋一般情况下采用的电渣压力焊连接,因为钢筋较粗,很少见到绑扎连接的,再就是绑扎连接也比较浪费材料,如果采用电渣压力焊时,钢筋最多只能差一个级别,所以设计的时候应当考虑施工方便,柱钢筋连接最好只差一个级别,但我没有见到过哪个规范有这样的明确要求只能差一个级别.
回复
14楼
以上仅为个人观点,不知道对不对.
回复
15楼
我认为是可以的,连接方式应采用绑扎
回复
16楼
有道理,可惜我不是斑竹,不然一定给你加分!!!
呵呵
回复
17楼
不可以。
回复
18楼
我们这里角筋一律拉通◎◎
回复
19楼
我同意你的看法 我们这里也可以的啊
回复
20楼
那要是一层一层的变呢?
一层用25的
二层用22的
三层我才用20的
这样可以吗?
回复
21楼
我想只差一个级别好,虽然规范未说明。
回复