请教各位同仁一个较低级的问题柱子的钢筋上下层可以相差两个级别以上吗?比如说我底层因基础埋深大,层高高用25的角筋,而第二层用18的角筋,这样可以吗?
请教各位同仁一个较低级的问题
柱子的钢筋上下层可以相差两个级别以上吗?
比如说我底层因基础埋深大,层高高用25的角筋,而第二层用18的角筋,这样可以吗?
2楼
只能相差一个级别!(但好象在相关规范上没看到具体说明)
回复
3楼
不可以。从施工角度来说,不利于钢筋的连接,其刚度无法保证。
回复
4楼
在同一根梁(或者连续梁)中是可以相差两个级别的,但不能超过两个级别以上。
现在就是不知道在柱子中是不是这样的!
不知道规范上对这有没有具体的规定,盼各位同仁们探讨探讨。
大家互相交流交流。
回复
5楼
单纯就计算结果,我也碰上过。规范也没不允许,但我认为相差两个级别来配是不妥的,尤其是角筋。如要减少配筋量,可降低中间的。
回复
6楼
当然不可以拉。原因是钢筋差太大了容易在连接点产生应力集中。不能超过两个级别。
不焊接的两跟钢筋是不是就没有这个要求了呢??
回复
7楼
如果是采用搭接可以的,没有特殊要求
回复
8楼
绝对不可以!
回复
9楼
兄弟的意思就是说如果是梆扎的话就没要求
如果是对焊的话就不能相差两个级别以上了?
回复
10楼
我认为这个问题主要看此柱在该层的重要性.若无特殊要求,应该可以,把下层钢筋锚在楼板中,将上柱钢筋反插锚入下层柱内,应该没问题.
回复
11楼
在高层中不允许.也就是说以水平受力为主,为防应力集中,一般应逐层递减或递增,相差控制在一级
回复