关于一次消谐器的问题
z8m3w01983
z8m3w01983 Lv.2
2010年12月23日 19:21:10
只看楼主

各位大虾,小弟最近遇到一单工程,一组10kV中置柜,进线柜下PT和PT柜中的PT都用了3只带剩余绕组的PT,问题出来了:1、进线柜和PT柜是否都要加装一次消谐器,厂里面一位资深的工程师说凡是带剩余绕组的PT都要加一次消谐器,他认为一次消谐器只是为了消除PT的铁磁谐振,为了保护PT都得装一次消谐器。2、带剩余绕组与一次消谐有什么关系?我觉得没带剩余绕组的PT也应加装一次消谐器,但是实际上我司的做法是没带剩余绕组的PT不加装一次消谐器。

各位大虾,小弟最近遇到一单工程,一组10kV中置柜,进线柜下PT和PT柜中的PT都用了3只带剩余绕组的PT,问题出来了:
1、进线柜和PT柜是否都要加装一次消谐器,厂里面一位资深的工程师说凡是带剩余绕组的PT都要加一次消谐器,他认为一次消谐器只是为了消除PT的铁磁谐振,为了保护PT都得装一次消谐器。
2、带剩余绕组与一次消谐有什么关系?我觉得没带剩余绕组的PT也应加装一次消谐器,但是实际上我司的做法是没带剩余绕组的PT不加装一次消谐器。
3、一次消谐器能不能消除系统的谐振,还是只能消除PT的铁磁谐振?
4、进线柜下PT和PT柜中的PT都用了3只带剩余绕组的PT,这样做是否有必要,设计院这么做合不合理?
免费打赏
z8m3w01983
2010年12月23日 21:00:39
2楼
自己顶一下,我也看过很多资料,但是还是一头雾水,感觉电力系统中的消谐,谐波,谐振,过电压都很抽象,不知道该怎么去理顺这些概念。
回复
ares_rambo
2010年12月24日 11:01:50
3楼
谐波,谐振等问题是比较抽象。
且一般在工程初期,设计院无法取得相关数据,故无法设计,需要专业公司或厂家协助完成。
或待项目投产后,由专业厂家根据实测数据制造。