防火卷帘供电问题
wengpeng
wengpeng Lv.6
2006年03月05日 01:27:43
只看楼主

一栋二类高层(11层住宅),有1个通风采光天井,按要求,2~11层每层设置2个防火卷帘,配电方案为:1,每层设置一台双电源配电箱,共10台,从配电室出2路电缆供电,采用串接的方式连接10台配电箱,电缆规格根据10台配电箱总功率选择。2,每3层设置一台双电源配电箱,管理3层防火卷帘供电,从配电室出2路电缆供电,采用串接的方式连接配电箱。3,每3层设置一台双电源配电箱,管理3层防火卷帘供电,从配电室单独供电,每配电箱2路电缆。

一栋二类高层(11层住宅),有1个通风采光天井,按要求,2~11层每层设置2个防火卷帘,配电方案为:
1,每层设置一台双电源配电箱,共10台,从配电室出2路电缆供电,采用串接的方式连接10台配电箱,电缆规格根据10台配电箱总功率选择。
2,每3层设置一台双电源配电箱,管理3层防火卷帘供电,从配电室出2路电缆供电,采用串接的方式连接配电箱。
3,每3层设置一台双电源配电箱,管理3层防火卷帘供电,从配电室单独供电,每配电箱2路电缆。
那种方案可行?请高手指点。谢谢
防火卷帘(1600X2100)功率一般多大?
免费打赏
lilin309
2006年03月05日 11:48:27
2楼
几个防火分区?如果线路不长的话可以考虑一个防火分区一个配电箱,一般一个防火卷帘电机功率1。5KW左右,不会超过2KW,三相。
回复
konggu21
2006年03月05日 14:52:25
3楼
对还是按照防火分区来确定配电箱好,这样节省设备投入也便于管理。
回复
wengpeng
2006年03月07日 01:57:30
4楼
可能我没把问题说清楚,补充以下:
1,一层一个防火分区
2,管理3层防火卷帘供电是指双电源箱出三路线,分别供三层防火卷帘的电,每层2个防火卷帘(非常小,面积为1.6米X2.1米)用一路电,这样可以节约设备,只用三个双电源箱。
3,考虑如果每层一个双电源箱的话,总共要9台双电源箱,而且每台双电源箱只出2个回路,有些浪费。
4,三个双电源箱可以串联配电吗?在箱内总断路器前分线。如果每台双电源箱单独进线,需要6根线,太多了,而且不可能从管井上线了。
回复