某洁净手术室工地现场
wqh05zl
wqh05zl Lv.2
2010年12月23日 15:27:10
来自于工地图片
只看楼主

[ 本帖最后由 wqh05zl 于 2010-12-23 15:30 编辑 ]

IMG_0560.jpg IMG_0579.jpg IMG_0577.jpg

[ 本帖最后由 wqh05zl 于 2010-12-23 15:30 编辑 ]

IMG_0560.jpg


IMG_0579.jpg


IMG_0577.jpg

免费打赏
empiregao
2010年12月29日 10:38:32
12楼
都这样做就是对的吗?那要规范干什么,错了就是错了!!!并且风管也要做好防尘处理。

[ 本帖最后由 empiregao 于 2010-12-29 10:40 编辑 ]
回复
blues001
2010年12月30日 11:19:00
13楼
哪个规范要求共板法兰连接?
共板法兰能承高压吗
回复
huangyiming.163
2010年12月30日 12:42:28
14楼
楼主你是那里的呢?我也是做净化的,新手,可以认识下吗?想你学习下。
回复
25694699
2010年12月31日 11:34:37
15楼
第6张图 走廊的风管是手术室的排风管吗
回复
cqk62
2011年01月02日 00:10:46
16楼
10#、11#的同仁你们说的是错的,没有好好学规范。洁净风管必须用角钢法兰连接。
回复
gkc1976
2011年01月02日 09:35:47
17楼
风管与支架连接是否应该加垫木啊
回复
selfspring
2011年01月02日 11:38:26
18楼
请问楼主:
生殖中心的地板、墙面和天花板分别是用什么材料?环氧树脂吗?
还有,生殖中心的层高是多少?
有没有一些规范规定的必须满足的条件和要求?
回复
daqiang988
2011年01月03日 19:19:12
19楼
感谢楼主提供的资料,很实用,希望楼主再接再厉上传更多的资料共享。:victory:
回复
huangyiming.163
2011年01月05日 09:49:07
20楼
请教高手!到底是必须要共板法兰连接还是角钢法兰连接?
回复
lpy502816
2011年01月05日 10:43:12
21楼
呵呵,学习中!!!
回复

相关推荐