现在手头上有一个泵房和危险品仓库,都是单层现浇钢筋砼框架结构,项目地处青岛,6度,II类场地,因为考虑到建筑比较重要,设防烈度定为乙类。刚头跟我说乙类的不能做成单跨,必须要两跨以上。请问是这样么?
现在手头上有一个泵房和危险品仓库,都是单层现浇钢筋砼框架结构,项目地处青岛,6度,II类场地,因为考虑到建筑比较重要,设防烈度定为乙类。刚头跟我说乙类的不能做成单跨,必须要两跨以上。请问是这样么?
2楼
高规中的6.1.2规定抗震设计不宜采用单跨框架,根据你的实际情况,我觉得这个仓库也不宜采用单跨
回复
3楼
是的 根据抗震规范6.1.5条 甲乙类建筑以及高度大于24M的丙类建筑,不应采用单跨框架结构 高度不大于24M的丙类建筑不宜采用单跨框架结构 根据抗震规范3.5.3结构体系宜有多道抗震防线 而单跨框架结构只有一道抗震防线
回复
4楼
这是新版抗规的规定,应执行。
回复
5楼
《建筑抗震设计规范》第6.1.5条规定,“高层的框架结构不应采用单跨框架结构,多层框架结构不宜采用单跨框架结构”。
《建筑抗震鉴定标准》第6.2.1条也规定,“框架结构不宜为单跨框架,乙类设防时,不应为单跨框架结构”。
回复
6楼
这是08修正版的说明,12月1号后执行的新规范不是这么说的了。
回复
7楼
说得没错
是这样规定的:
甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;
高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。
回复