台阶式基础的施工缝问题.
辛颜
辛颜 Lv.6
2006年03月04日 20:38:16
来自于建筑施工
只看楼主

看建筑施工手册.其中对于台阶式基础的施工地的留置,要求不得在台阶处留施工缝.在此想请教一下高手,原因是什么,如果留置,有什么问题.

看建筑施工手册.其中对于台阶式基础的施工地的留置,要求不得在台阶处留施工缝.
在此想请教一下高手,原因是什么,
如果留置,有什么问题.
免费打赏
liusl5710
2006年03月05日 19:40:34
2楼
台阶式基础的台阶处,在水平断面上是个结构断面变化点,也是结构受力的“弱点”,如在施工缝留在这个面,将进一步削弱整体的受力,如果施工缝处理不善,可能导致上部结构受力不良,甚至上部结构整体偏移(从施工缝处错裂)。
回复
辛颜
2006年03月05日 21:12:41
3楼
谢谢回复,在哪里有相关的规定吗.
我觉得在受力上考虑也不是很严重啊
回复
liusl5710
2006年03月08日 00:03:30
4楼
由于混凝土抗拉强度低,仅为抗压强度的7%-14%(平均约为10%),施工缝宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。
此处避免的就是受剪力过度而结构破坏,发生偏移,台阶处相对断面小,受剪能力弱

具体规定,无力相告,抱歉
回复
辛颜
2006年03月08日 21:15:47
5楼
谢谢楼上的朋友,可惜不能献花来表达我对你的谢意.
回复
liusl5710
2006年03月08日 22:58:23
6楼
严重了,大家都是做这行,有什么问题,共同探讨,共同解决
在这里的都是朋友
回复
benrongyang
2006年03月10日 20:22:07
7楼
GB 50204—2002混凝土结构工程施工质量验收规范:
7.4.5 施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查施工记录。
条文说明:
7.4.5 混凝土施工缝不应随意留置,其位置应事先在施工技术方案中确定。确定施工缝位置的原则为:尽可能留置在受剪力较小的部位;留置部位应便于施工。承受动力作用的设备基础,原则上不应留置施工缝;当必须留置时,应符合设计要求并按施工技术方案执行。