一台格力35G即1.5匹定速挂壁机,制热模式,内机与外机都能启动,摸吸排气管温度正常,钳表测电流为3.2左右,内机出风口不是很热;后拔下四通阀线,强制制冷运行,检测吸气压力为5.0,电流为3.2左右,本人判断是压机效率下降,需更换压机。请各位大侠谈谈看法,谢谢!
一台格力35G即1.5匹定速挂壁机,制热模式,内机与外机都能启动,摸吸排气管温度正常,钳表测电流为3.2左右,内机出风口不是很热;后拔下四通阀线,强制制冷运行,检测吸气压力为5.0,电流为3.2左右,本人判断是压机效率下降,需更换压机。请各位大侠谈谈看法,谢谢!
12楼
努力学习中
希望有收获
回复
13楼
受教了,谢谢
回复
14楼
摸一下 四通阀的四个管子 测下高压压力
回复
15楼
基本正常了!
房间配备是否得当?开机时间是否过短?
感觉的问题,人体正常体温都在37度左右,制热温度必须高出人体温度才感觉到热,而且越高才好,否则就感觉吹出的风不热。制冷就不同了,吹出的风只要比人体温度低,就感觉到凉意,出汗时吹风扇也凉快,空调制冷时就越感凉快了。
回复
16楼
荣昌老师 我的观点和您有所不同
我觉得在正常的炙热条件下,1.5匹的空调运行电流在3.2A,蒸发压力5公斤,这个运行数据不正常啊。
如果是室外温度较高,导致蒸发压力也高(5公斤),那么运行电流就不可能那么低。
反之,如果因为室内外温度很低,导致运行电流不高(3.2A),那么蒸发压力5公斤又是不正常的。
回复
17楼
当然,做好楼主能提供进出风温度的数据
回复
18楼
如果是这个时候的话,蒸发温度太低,机组制热效果差是很正常的嘛
冬天制冷,冷凝压力低,电流不大也合理。
回复
19楼
路过学习了~:time:
回复
20楼
请检查压缩机和四通阀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
21楼
有可能机器根本就没什么问题。外界气温太低制热效果不好也正常,如果更换压缩机可能有点盲目。
回复